Mites yleensä noissa maadoituksen kanssa menetellään? Kattoon siis muutamat tulossa eikä maadoituksesta mainita mitään. KeVi jätetään vain kytkemättä kun paikkaa ei missään ole?
230V Halogeenispotit
kauppias2
488
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 4
Vanhimmat
Ovat kaksoiseristettyjä, kevi jätetään irti.
jos siinä on metallirunko niin keviin voi puristaa rengasliittimen ja laittaa poraruuvilla runkoon kiinni.
Ei voi eikä saa. Jos on suojaeristetty niin ei pidä mennä tekemään mitään maadoitusvirityksiä. Ja jos ei ole suojaeristetty, niin on suojamaadoitettu ja silloin on valmis paikka keville. Muunlaisia ei ole myynnissä, tässä tuskin on kyse mistään 60-luvun 0-luokan kirpputoritavarasta,
Tähän on vielä lisättävä että jos lampusta löytyy suojamaadoitusliitin niin se on joko maadoitettava tai jätettävä maadoitamatta sen mukaan miten muut sähkölaitteet huoneessa ovat (-allaolevan linkin jutussa paremmin...)
Mutta ilmeisesti tässä tapauksessa uudempi talo jos kerran katosta ke-vi löytyy ja tällöin voisi olettaa että se kytkettävä jos valaisimesta liitin löytyy, mutta jos kyseessä suojaeristetty niin maadoitusta ei tosiaankaan saa sille mennä rakentelemaan.
Sitten vielä semmoinen juttu että metallikuorinenkin laite voi aivan hyvin suojaeristetty vaikka moni tuntuu toisin luulevan.
http://www.stek.fi/sahkon_kaytto_kotona/valaisinasennuksista/fi_FI/turvallisuusratkaisut_riippuvat_rakennuksen_iasta/