3-v. muuntajan kytkentäryhmä

Selittäkääs minulle mitä hyötyä on käytännössä 3-v. muuntajien erilaisista kytkentäryhmistä?
Kytkentäryhmä voi olla 0, 5, 6 ja 11, ja se kuvaa toision vaiheen suuntaa kellotaulun mukaan, kun ensiössä vaihe on suunnassa 0 (12). Mikseivät kaikki muuntajat voisi yksikertaisesti olla ryhmää 0.
Toinen asia joka ihmetyttää on se, että kun vaiheet ovat 120 asteen kulmassa toisistaan, vastaisi se kellotaulusuunnilla 0, 4 ja 8. Kuinka toision jännitevektorille saadaan 120 asteen jaosta poikkeavat suunnat? Vai oliko se niin että toision jännitteen suunta poikkeaa 180 astetta ensiöstä, ja tämä yhdessä 120 asteen kanssa aiheuttaa tuon erikoisen poikkeaman.
113265
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 11

Vanhimmat

Kytkentäryhmien ero käytännön sovelluksissa liittyy paitsi vaihesiirtoon ensiön ja toision välissä, ennenkaikkea vinokuorman sietoon (toision eri vaiheiden kuormitettavuus epäsymmetrisesti).

Esim. ehdottamasi 0-ryhmässä Yy- tai Dd-kytkentäiset muuntajat eivät käytännössä juuri siedä vinokuormaa, ja soveltuvat siten huonosti esim. jakelumuuntajakäyttöön. Hakatähti (Dz) kytkennässä on taas omat haasteensa.

Äänestä
  • Tarkoittaako 5 ja 11 ryhmän kytkentä, muuntajan rakenteessa sitä, että A- ja a- käämi ovat muuntajassa eri pylväillä? Tästä johtuen toision z-kytkentää tarvitaan vain kun ensiö on tähtikytketty?

    Äänestä

  • sähkösivistystä kirjoitti:

    Tarkoittaako 5 ja 11 ryhmän kytkentä, muuntajan rakenteessa sitä, että A- ja a- käämi ovat muuntajassa eri pylväillä? Tästä johtuen toision z-kytkentää tarvitaan vain kun ensiö on tähtikytketty?

    Kyllä ne ensiö ja toisio 3-vaihemuuntajissa käytännön sovelluksissa ovat aina samalla pylväällä.

    Toision hakatähtikytkentää käytetään riippumatta siitä onko ensiö tähdessä vai kolmiossa.

    Äänestä

  • Epäluuloinen kirjoitti:

    Kyllä ne ensiö ja toisio 3-vaihemuuntajissa käytännön sovelluksissa ovat aina samalla pylväällä.

    Toision hakatähtikytkentää käytetään riippumatta siitä onko ensiö tähdessä vai kolmiossa.

    Kuinka ne neljä kytkentäryhmää sitten eroavat toisistaan käytännön muuntajassa? (Lukuunottamatta sitä että käämit voivat olla kytkettynä kolmioon, tähteen tai hakatähteen).

    Äänestä

No niin harhaiset lapsukaiset, lopettakaas jo tuo sekoilu, ei ole teidän aikanne pähkäillä noilla teknisillä asioilla.

Äänestä
  • Ymmärrän että hehkumattimies on katkera paitsi siitä ettei ymmärrä alkuunkaan mistä edes puhumme.
    Suosittelen että herra hehkumatti nyt vaan tyytyväisenä jatkaa niiden sähkötekniikan alkeiden sisäistämisen yrittämistä - josko vielä jonain päivänä ymmärrät mikä ero on voltilla ja kilowattitunnilla.

    Äänestä

  • Linkin artikkeli on sinänsä toki faktaa, mutta ei kovin käytännöllinen. Esim. kuvassa 9.7 esiintyvää muuntajarakennetta ei käytännössä koskaan käytetä. Myöskään kytkentäryhmien soveltuvuudesta eri käyttötilanteisiin ei myöskään puhuta.

    Tuollaisen sivun löysin, siinä lähestytään asiaa hiukan käytännönläheisemmin:
    http://www.trafomic.fi/muuntaja

    Äänestä

  • Tuollakin vain luetellaan kytkentäryhmät, selittämättä niiden tarkoitusta tai ideaa.
    No pähkäilyni mukaan kytkennät menisivät jotenkin seuraavasti. 0-ryhmässä siis toision jännitteen vektori on samansuuntainen kuin ensiössä. Tämä toteutuu sillä että käämien kytkentä (kolmio tai tähti) on sama ensiössä ja toisiossa. 6-ryhmä on muuten sama kuin 0-ryhmä, mutta toision jännitteen vektori poikkeaa 180 astetta ensiön jännitteestä. Toision käämien päät on siis vaihdettu keskenään.
    11-ryhmässä toision jännitteen vektorin suunta poikkeaa 30 astetta ensiön jännitteen suunnasta. Tämä johtuu siitä että tässä ryhmässä on eri kytkentä ensiössä ja toisiossa. Kolmiokytkennässä jännite on ensiön pääjännitteen suuntainen joten toision jännitteellä on 30 asteen ero ensiöjännitteeseen. 5-ryhmä on taas muuten sama kuin 11-ryhmä, mutta toision jännitteet on käännetty 180 astetta.

    Äänestä

  • sähkösivistystä kirjoitti:

    Tuollakin vain luetellaan kytkentäryhmät, selittämättä niiden tarkoitusta tai ideaa.
    No pähkäilyni mukaan kytkennät menisivät jotenkin seuraavasti. 0-ryhmässä siis toision jännitteen vektori on samansuuntainen kuin ensiössä. Tämä toteutuu sillä että käämien kytkentä (kolmio tai tähti) on sama ensiössä ja toisiossa. 6-ryhmä on muuten sama kuin 0-ryhmä, mutta toision jännitteen vektori poikkeaa 180 astetta ensiön jännitteestä. Toision käämien päät on siis vaihdettu keskenään.
    11-ryhmässä toision jännitteen vektorin suunta poikkeaa 30 astetta ensiön jännitteen suunnasta. Tämä johtuu siitä että tässä ryhmässä on eri kytkentä ensiössä ja toisiossa. Kolmiokytkennässä jännite on ensiön pääjännitteen suuntainen joten toision jännitteellä on 30 asteen ero ensiöjännitteeseen. 5-ryhmä on taas muuten sama kuin 11-ryhmä, mutta toision jännitteet on käännetty 180 astetta.

    Nähdäkseni olet ymmärtänyt oikein.

    Äänestä

  • Epäluuloinen kirjoitti:

    Linkin artikkeli on sinänsä toki faktaa, mutta ei kovin käytännöllinen. Esim. kuvassa 9.7 esiintyvää muuntajarakennetta ei käytännössä koskaan käytetä. Myöskään kytkentäryhmien soveltuvuudesta eri käyttötilanteisiin ei myöskään puhuta.

    Tuollaisen sivun löysin, siinä lähestytään asiaa hiukan käytännönläheisemmin:
    http://www.trafomic.fi/muuntaja

    Tässä toisessa linkissä on jo asiaa käsitelty hieman laajemmin, vaikkakin 11-ryhmän osoitinkuvissa on vähän sekoiltu.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


sähkösivistystä kirjoitti:

Selittäkääs minulle mitä hyötyä on käytännössä 3-v. muuntajien erilaisista kytkentäryhmistä?
Kytkentäryhmä voi olla 0, 5, 6 ja 11, ja se kuvaa toision vaiheen suuntaa kellotaulun mukaan, kun ensiössä vaihe on suunnassa 0 (12). Mikseivät kaikki muuntajat voisi yksikertaisesti olla ryhmää 0.
Toinen asia joka ihmetyttää on se, että kun vaiheet ovat 120 asteen kulmassa toisistaan, vastaisi se kellotaulusuunnilla 0, 4 ja 8. Kuinka toision jännitevektorille saadaan 120 asteen jaosta poikkeavat suunnat? Vai oliko se niin että toision jännitteen suunta poikkeaa 180 astetta ensiöstä, ja tämä yhdessä 120 asteen kanssa aiheuttaa tuon erikoisen poikkeaman.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu