24v järjestelmä + paneelit

Tietääkö kukaan, että toimiiko lataus 24v akkupakettiin, jos aurinkopaneeleita ei ole kytketty sarjaan. Käytössä siis kaksi aurinkopaneelia 130w ja 90w, jotka ovat eri paikoissa ja eri kokoisia (ei voi kytkeä sarjaan).

Maalaisjärki, kun sanoisi, että jos akkupaketti 24v ladataan jollain 12-17v, niin eipä lataudu. Mutta tekeekö mppt laturi jotain temppuja siinä? Kellään kokemusta?
Toinen vaihtoehto on kytkeä myös akut rinnan, mutta tällöin tulee turhaa häviötä kaapeleihin.
9237
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 9

Vanhimmat

Kyllä eri kokoisetkin paneelit voi kytkeä sarjaan mutta hyötysuhde kärsii hieman.
Mppt säädin ei korota paneeleilta tulevaa jännitettä joten 12V järjestelmään tarkoitetut paneelit on kytkettävä sarjaan 24V järjestelmässä.

Äänestä
  • niin, eli jos on 130w ja 90w, niin tuo 130w tuottaa 90w (katso alemman kommentin lähde). Mutta juu näin se varmaankin on, että jos ei ole rinnan kytkettyjä paneeleita jolloin VDC nousis yli 24v, niin akustoa ei voi (kannata) kytkeä sarjaan saaden 24v.

    Äänestä

Miksei voi kytkeä sarjaan? Tuleehan paneeleilta kuitekin kaapelit samaan säätimeen?

Äänestä
  • Jos paneelit kytkee sarjaan niin ne toimii ns. yhdessä.

    "Paneelien sarjakytkennän tehon määrittää huonoiten tuottavan paneelin huonoiten tuottava kenno." eli toisesta 130w paneelista saisi irti 90w. Mutta koska paneelit on myös eripaikassa, niin jos toiseen tulee varjo, niin molempien teho tippuu merkittävästi.
    Lisäksi alempi jännite tulee liitäntäkohtaan asti, jos näin tehtäisiin, joten "jännite häviö" -voitot jää aika marginaaliseksi jos toinen paneeli on 25m rannassa ja toinen lähellä säädintä.

    Lähdä: http://www.oamk.fi/toolbox/fileuploads/esitys_asenn.pdf

    Äänestä

  • paneelipoikineen kirjoitti:

    Jos paneelit kytkee sarjaan niin ne toimii ns. yhdessä.

    "Paneelien sarjakytkennän tehon määrittää huonoiten tuottavan paneelin huonoiten tuottava kenno." eli toisesta 130w paneelista saisi irti 90w. Mutta koska paneelit on myös eripaikassa, niin jos toiseen tulee varjo, niin molempien teho tippuu merkittävästi.
    Lisäksi alempi jännite tulee liitäntäkohtaan asti, jos näin tehtäisiin, joten "jännite häviö" -voitot jää aika marginaaliseksi jos toinen paneeli on 25m rannassa ja toinen lähellä säädintä.

    Lähdä: http://www.oamk.fi/toolbox/fileuploads/esitys_asenn.pdf

    Oletin että sinulla on ongelma sarjaan kytkemisessä teknisen suorittamisen kanssa.

    Äänestä

Laita paneelit samaan paikkaan, samaan suuntaan, aurinkoisimpaan, kytke paneelit sarjaan, katso että säädin sietää 40-50 voltin jännitteen, ja että säädin tajuaa 24 voltin akuston. Miksi 24 volttia? Miksi ei 12 voltin systeemi?

Äänestä
  • Säädin tajuaa 12-48v akustot. Kestää 150v paneeleilta.
    Miten laskit 40-50v, jos paneeleita on 2x? eikös se oli jotain 12-17v mitä yhdeltä tulee? joten 24-32v sarjassa.

    Eikai tuossa 24v muuta hyötyä ole, kuin se, että mökin sisällä olisi pienemmät jännitehäviöt, mutta tämä ei taida toimia sillä paneelit ei lataa noin pienillä jännitteillä 24v akustoa.

    Joten akut rinnan ja paneelit rinnan ja myöhemmin laajennettaessa samanlaiset paneelit sarjaan ja vierekkäin aurinkoiselle paikalle. Yki mahdollinen tulevaisuuden optio on 2x90w sarjaan ja 2x130w sarjaan. Ja nämä kaksi pakkaa yhdistettynä rinnan säätimen lähellä (koska sijaitsevat eri paikoissa).

    Mutta, kiitän tässä vaiheessa keskustelusta. Alkuperäinen kysymys oli vaan, että latautuuko 24v akusto jos 12v paneelit on rinnan.

    Nyt vaan asennukset käyntiin viikonloppuna :)

    Äänestä

  • paneelipoikineen kirjoitti:

    Säädin tajuaa 12-48v akustot. Kestää 150v paneeleilta.
    Miten laskit 40-50v, jos paneeleita on 2x? eikös se oli jotain 12-17v mitä yhdeltä tulee? joten 24-32v sarjassa.

    Eikai tuossa 24v muuta hyötyä ole, kuin se, että mökin sisällä olisi pienemmät jännitehäviöt, mutta tämä ei taida toimia sillä paneelit ei lataa noin pienillä jännitteillä 24v akustoa.

    Joten akut rinnan ja paneelit rinnan ja myöhemmin laajennettaessa samanlaiset paneelit sarjaan ja vierekkäin aurinkoiselle paikalle. Yki mahdollinen tulevaisuuden optio on 2x90w sarjaan ja 2x130w sarjaan. Ja nämä kaksi pakkaa yhdistettynä rinnan säätimen lähellä (koska sijaitsevat eri paikoissa).

    Mutta, kiitän tässä vaiheessa keskustelusta. Alkuperäinen kysymys oli vaan, että latautuuko 24v akusto jos 12v paneelit on rinnan.

    Nyt vaan asennukset käyntiin viikonloppuna :)

    Paneelin lepojännite on 22v luokkaa se ×2 =44v näin katsotaan säätimen kesto

    Äänestä

  • 2000a kirjoitti:

    Paneelin lepojännite on 22v luokkaa se ×2 =44v näin katsotaan säätimen kesto

    130w
    http://www.ebay.com/itm/130-W-Solar-Panel-Module-Pellet-boiler-cell-130-WATTS-MONO-CRYSTALLINE-NEW-/351738690367?hash=item51e5427b3f:g:UBoAAOSw6EhUNneW

    Open circuit voltage Voc 21.6 V.

    90w
    http://www.ebay.com/itm/90Watt-90W-12V-12-volt-Solar-Panel-Module-Cell-Mono-crystalline-/201218506824?hash=item2ed98ec048:g:HYUAAOSw7NNUItTt

    Open-circuit voltage Voc 22,2 volts

    Mutta jos näitä ei laita sarjaan niin, 24v akusto ei lataudu. Joten 12v akusto edelleen ainut vaihtoehto.

    150 Voc kestää siis säädin ja tunnistaa automaattisesti akuston 12,24,36,48 väliltä.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


paneelipoikineen kirjoitti:

Tietääkö kukaan, että toimiiko lataus 24v akkupakettiin, jos aurinkopaneeleita ei ole kytketty sarjaan. Käytössä siis kaksi aurinkopaneelia 130w ja 90w, jotka ovat eri paikoissa ja eri kokoisia (ei voi kytkeä sarjaan).

Maalaisjärki, kun sanoisi, että jos akkupaketti 24v ladataan jollain 12-17v, niin eipä lataudu. Mutta tekeekö mppt laturi jotain temppuja siinä? Kellään kokemusta?
Toinen vaihtoehto on kytkeä myös akut rinnan, mutta tällöin tulee turhaa häviötä kaapeleihin.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu