tuollainen on kattilan sähkövastus (3-vaihe)/kytkentä. Voiko vaihtaa 3-vaihe 6kW vastuksen, kestääkö 5x1,5 neliömillin mmj, entäs 10A sulakkeet? Tai oikeammin, saako 6kW vastuksen kytkeä ko kaapelilla?
4,5 kW, 5x1,5 mm2 mmj, 3x10A automaattisulakkeet
uteliassss
261
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 2
Vanhimmat
Kyllä voi, Kolmivaihe 6 kW, 5x1,5 mm2 ja 3x10 A passaa toisilleen.
Kiitos, tuota toivoinkin, ei tarvitse muuta kuin vaihtaa vastus.