Veneessäni on Coolmaticin kompressori ja höyrystin.
Kosteissa olosuhteissa kylmäaineputkista kondensoituu aika moinen määrä vettä pilssiin.
Voiko putket eristää?
Juttelin parin kaverin kanssa ja tästä oli selvästi eri näkökantoja - toisen mielestä ehdottomasti ihmetellen eikö niitä ole eristetty jo veistämöllä ja toinen sanoi, että ei voi. Jos eristää, niin kuulemma kompressori vioittuu.
Mitä mieltä palstan asiantuntijat ovat asiasta?
Kosteissa olosuhteissa kylmäaineputkista kondensoituu aika moinen määrä vettä pilssiin.
Voiko putket eristää?
Juttelin parin kaverin kanssa ja tästä oli selvästi eri näkökantoja - toisen mielestä ehdottomasti ihmetellen eikö niitä ole eristetty jo veistämöllä ja toinen sanoi, että ei voi. Jos eristää, niin kuulemma kompressori vioittuu.
Mitä mieltä palstan asiantuntijat ovat asiasta?
Vastaukset 4
Vanhimmat
Hmm. Onkos uudesta saakka kondensoineet? Olisiko liian vähän tai liikaa kylmäainetta. Osaatko sanoa kumpi putki kondensoi, meno/tulo?
Minulla on ollut kyseinen vene nyt pari kesää ja sinä aikana on kondensoinut ainakin enemmän kuin aikaisemmissa veneissäni.
Siinähän on vain se yksi tuplaputki. Meno ja tulo sisäkkäin.
Aineen nimi on armaflex jolla kylmäputkia eristetään saa levynä tai putkikouruina sinun tapauksessasi.
samalla saat tehokkaamman jääkapin, kun eristät.
Sinänsä putkien ei paljoa pitäisi kondensoida. Höyrystyminen kuuluisi tapahtua höyrystimessä jossa siis lämpötila laskee. Kaapin sisällä siis. Jos putket kondensoivat, joko kylmä johtuu höyrystimestä tai sitten höyrystyminen tapahtuu liian aikaisin tai liian myöhään. Omassa Danfoss kompressorilla olevasta kaappisysteemistä en ole putkien kondensoitumista nähnyt koskaan. Joku pätkä on eristetty, muista ihan missä kohtaa. Ei kuitenkaan lähellä kompressoria vaan höyrystimen päässä.