Onko kukaan kokeillut soveltaa 4-napaista vikavirtakytkintä kahdelle yksivaiheiselle sulakeryhmälle? Joko saman vaiheiset tai eri vaiheelta olevat sulakelähdöt. Toimisiko moitteettomasti?
Pitäisi kaksi lattialämmitystä ottaa ja olisi tuollainen kolmivaihevikavirtakytkin joutavana. Ryhmien vaiheet ja nollat olisi sopivasti neljälle navalle vikurissa.
Pitäisi kaksi lattialämmitystä ottaa ja olisi tuollainen kolmivaihevikavirtakytkin joutavana. Ryhmien vaiheet ja nollat olisi sopivasti neljälle navalle vikurissa.
Vastaukset 10
Vanhimmat
Kyllä se toimii yksivaiheisissa ryhmissä aivan samalla tavalla , ja joskus ollut etusulake esim. 10 tai 16 amppeeria. Nolla johto otettava tietysti vikavirtakytkimen lähtöpuolelta.
1-vaiheisena kannattaa miettiä nollan kuormitus myös.
Sekä se, onko hirmu kätevää, kun vikiksen lauetessa pimenee puoli taloa.
Näitähän tehtiin kuulemma aikojen alussa silläviisiin, että pistettiin koko OK-talo yhden 3-vaiheisen suojan taa. Täytti määräykset, mutta....
Itse olen törmännyt vastaavaan idiotismiin. Asuinkerrostalon huoneistokohtaiset iv-koneet yhden 3-vaiheisen vikavirtasuojan perässä. Yhden iv-koneen ohjauskytkin vikaantui -> koko talon iv pois pelistä. Ja oli muuten kiinteistöhuollot ym. ihan sormi suussa tämän kanssa. Olisi ollut varmaan kuukauden iv pois pelistä, jos en olisi mennyt laittomuuksia tekemään (piuhat irti viallisesta koneesta, jotta saatiin edes muut päälle).
Et taida olla se penaalin terävin kynä. 🤣🤣
Turhaan apina auot päätäsi tuosta.
En olettanutkaan että se kynä siitä huomauttamisesta terävöityisi.
Mitenkä siin nyt puoli taloa pimenisi jos toinen niistä lattialämmityksistä vikaantuisi ja laukoisisi vikavirtaa. Vikaantuneen lämmityksen sulake vaan kierrettäisiin auki, niin sitä ehjää lattialännitystä voisi käyttää normaalisti.
Käsi ylös virheen merkiksi ja peli jatkuu...
Elikkä jos kympin ryhmät kierrätät molemmat nollat vikiksen kautta jotta nollan neliöt riittää ja raati on tyytyväinen .
Kait sen nollan voi korvaa paksummallakin johtimella.
Kyllä ne nollan neliöt riittää siinä missä vaiheenkin, sama virta niissä molemmissa kulkee.
Sitten jos vie molempien rymien nollat vikavirtasuojan samasta koskettimesta läpi, ja ne ryhmät ovat samasta vaiheesta, pitää huomioida nollan vahvuus riittäväksi.