Terve! Mulla tulee talliin 380V/25A ja 230V/16A, eli siis voimavirtaa ja normaali schuko. Kiinnostaisi lisätä tilaan lämmitin, jonka tiedoissa lukee 5,5kw/230V, Johto 3 x 1,5 Sulake 25A.
Tarkoittaako tuo nyt sitä, että talliin tulevassa 230V ei sulake riitä lämmittimelle? Saako toimimaan mahdollisesti tuohon voimavirtalinjaan jollain adapterilla? Oli niin tai näin, sähkäri tekee kyllä mahdolliset kytkennät. Haluaisin vain tietää alustavasti, täytyykö vetää uudet johdot nykyisten tilalle. Kiitos!
5kw lämmittimen kytkentä
11
385
Vastaukset
- Anonyymi
Oletkohan tulkinnut lämmittimen tekstit oikein?
5,5 kW olisi 230V aika raju teho, eikä 3x1,5mm2 johto sitä kestäisi.- Anonyymi
Vähän itseäkin ihmetytti sama, mutta näin lukee tuoteselosteessa.
Tarkennetaan vielä, että kyseessä siis läpivirtauslämmitin, että saisi kylmävesiliitäntään hieman lämpöä satunnaiseen käyttöön.
https://profil.fi/veden-lammitys-ja-vesivaraajat/sahko-vedenlammittimet/lapivirtauslammitin-5-kw - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Vähän itseäkin ihmetytti sama, mutta näin lukee tuoteselosteessa.
Tarkennetaan vielä, että kyseessä siis läpivirtauslämmitin, että saisi kylmävesiliitäntään hieman lämpöä satunnaiseen käyttöön.
https://profil.fi/veden-lammitys-ja-vesivaraajat/sahko-vedenlammittimet/lapivirtauslammitin-5-kwVoit tietenkin liittää sen lämmittimen siihen voimavirtapistorasiaan. Kytkee vain pistotulpassa johdon yhteen vaiheeseen ja nollaan. Pääsulakkeen kanssa tekee vain tiukkaa, jos sekin on vain 25A, minkä lämmitinkin vaatii.
- Anonyymi
Jättäisin tuon väliin vaikka valmistaja itse päättää minkä kaapelin laitteeseensa pistää. Pistorasian syöttöä et saa tehdä 1,5 neliöisellä ja 25 ampeerin sulakkeella ilman todella tarkkoja selvityksiä että kaapeli kestää.
- Anonyymi
Kannattaa ensi kerralla lukea ja ymmärtää alkuperäinen kysymys, ettei tarvi toistamiseen vastata puutaheinää.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Kannattaa ensi kerralla lukea ja ymmärtää alkuperäinen kysymys, ettei tarvi toistamiseen vastata puutaheinää.
En tiedä mitä höpiset, mutta taitaa olla jo siellä vapun vietto päällä. Lienee jatkunut viime vuodesta asti.
- Anonyymi
Luulen että tuo 1,5 mm2 johto, on vain painovirhe tiedoissa. Ei mikään valmistaja 5,5 kW laitteeseen noin ohutta johtoa laita.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
En tiedä mitä höpiset, mutta taitaa olla jo siellä vapun vietto päällä. Lienee jatkunut viime vuodesta asti.
Ja sinä kommentoit pistorasian liitätäkaapelin mitoistusta eli iloisesti aiheen huti. Vapun vietto aloitettu hyvissä ajoin!
- Anonyymi
Kiitos vastauksista! Ehkä siis parempi jättää tämä vekotin hyllylle ja katsoa jokin laadukkaampi vaihtoehto.
- Anonyymi
Kysytään nyt vielä samaan: Eli jos siis hankin laadukkaamman ja samalla tehokkaamman lämmittimen, jossa kolmivaiheinen 3*20A, niin tuo 25A sulake pitäisi riittää?
- Anonyymi
Pitäisi kestää. Varauksella sitten jos liittymä on 25A. Siihen jää viitisen ampeeria kaikelle muulle.
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Vain vasemmistolaiset rakennemuutokset pelastavat Suomen
Kansaa on ankeutettu viimeiset 30+ vuotta porvarillisella minäminä-talouspolitiikalla, jossa tavalliselta kansalta on ot1283912Purra on kantanut vastuuta täyden kympin arvoisesti
Luottoluokituksen lasku, ennätysvelat ja ennätystyöttömyys siitä muutamana esimerkkinä. Jatkakoon hän hyvin aloittamaans143361- 193285
- 793237
Persut huutaa taas: "kato! muslimi!"
Persut on lyhyessä ajassa ajaneet läpi kaksi työntekijöiden oikeuksien heikennystä, joita se on aiemmin vastustanut. Pe573214- 292875
- 472677
- 542617
- 672397
- 192337