5kw lämmittimen kytkentä

Anonyymi

Terve! Mulla tulee talliin 380V/25A ja 230V/16A, eli siis voimavirtaa ja normaali schuko. Kiinnostaisi lisätä tilaan lämmitin, jonka tiedoissa lukee 5,5kw/230V, Johto 3 x 1,5 Sulake 25A.

Tarkoittaako tuo nyt sitä, että talliin tulevassa 230V ei sulake riitä lämmittimelle? Saako toimimaan mahdollisesti tuohon voimavirtalinjaan jollain adapterilla? Oli niin tai näin, sähkäri tekee kyllä mahdolliset kytkennät. Haluaisin vain tietää alustavasti, täytyykö vetää uudet johdot nykyisten tilalle. Kiitos!

11

452

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Anonyymi

      Oletkohan tulkinnut lämmittimen tekstit oikein?
      5,5 kW olisi 230V aika raju teho, eikä 3x1,5mm2 johto sitä kestäisi.

    • Anonyymi

      Jättäisin tuon väliin vaikka valmistaja itse päättää minkä kaapelin laitteeseensa pistää. Pistorasian syöttöä et saa tehdä 1,5 neliöisellä ja 25 ampeerin sulakkeella ilman todella tarkkoja selvityksiä että kaapeli kestää.

      • Anonyymi

        Kannattaa ensi kerralla lukea ja ymmärtää alkuperäinen kysymys, ettei tarvi toistamiseen vastata puutaheinää.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Kannattaa ensi kerralla lukea ja ymmärtää alkuperäinen kysymys, ettei tarvi toistamiseen vastata puutaheinää.

        En tiedä mitä höpiset, mutta taitaa olla jo siellä vapun vietto päällä. Lienee jatkunut viime vuodesta asti.


      • Anonyymi

        Luulen että tuo 1,5 mm2 johto, on vain painovirhe tiedoissa. Ei mikään valmistaja 5,5 kW laitteeseen noin ohutta johtoa laita.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        En tiedä mitä höpiset, mutta taitaa olla jo siellä vapun vietto päällä. Lienee jatkunut viime vuodesta asti.

        Ja sinä kommentoit pistorasian liitätäkaapelin mitoistusta eli iloisesti aiheen huti. Vapun vietto aloitettu hyvissä ajoin!


    • Anonyymi

      Kiitos vastauksista! Ehkä siis parempi jättää tämä vekotin hyllylle ja katsoa jokin laadukkaampi vaihtoehto.

    • Anonyymi

      Kysytään nyt vielä samaan: Eli jos siis hankin laadukkaamman ja samalla tehokkaamman lämmittimen, jossa kolmivaiheinen 3*20A, niin tuo 25A sulake pitäisi riittää?

      • Anonyymi

        Pitäisi kestää. Varauksella sitten jos liittymä on 25A. Siihen jää viitisen ampeeria kaikelle muulle.


    Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Näin Enter-napilla tehdään miljardi euroa - Helsingissä

      "Ei se nyt niin kovin ihmeelliseltä näytä. Tavallinen nappi, musta muovinpala, joka kököttää parikymppiä maksavan mustan
      Maailman menoa
      27
      19467
    2. Minulla ei ole ketään muita

      Enkä halua ketään muita kuin sinut.
      Ikävä
      75
      6452
    3. 4,5 promillee

      Aika rajut lukemat joku eilen puhaltanut.
      Suomussalmi
      28
      6106
    4. Perussuomalaiset kirjoittaa vain positiivisista uutisista

      Ei tarvitse palstaa paljon seurata, kun sen huomaa. Joka ainoa positiivinen uutinen Suomen taloudesta tai ylipäätään, ni
      Maailman menoa
      96
      5910
    5. Jätä minut rauhaan

      En pidä sinusta. Lopeta seuraaminen. Älä tulkitse keskustelutaitoa tai ystävällisyyttä miksikään sellaiseksi mitä ne eiv
      Ikävä
      43
      5759
    6. Ben Z: "SDP ei ole ollut 50 vuoteen näin huolissaan velasta"

      "– Olen ollut eduskunnassa noin 50 vuotta, eikä SDP ole koskaan ollut niin huolissaan velasta kuin nyt. Se on tietysti h
      Maailman menoa
      99
      5644
    7. Harmittaako sinua yhtään?

      Tuntuuko pahalta ollenkaan?
      Ikävä
      62
      5073
    8. Voiku saisi sen sun

      Rakkauden kokea. Tykkään susta niin paljon edelleen.
      Ikävä
      43
      4757
    9. Mitä luulet, miten Martina Aitolehti pärjää Erikoisjoukoissa?

      Kohujulkkis, yrittäjä ja hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehti on mukana Erikoisjoukot-realityssä. Erikoisjoukot on
      Suomalaiset julkkikset
      57
      4106
    10. Olitpa ikävän

      Kylmä eilen. Miksi ihmeessä?
      Ikävä
      49
      3735
    Aihe