Minkälainen peilikaappi 60-luvun kerrostalon kylppäriin sopii? On nähtävästi melko alkuperäiskunnossa. Varsinaista remppaa ei kannata tehdä, koska yhtiön putket tehdään kolmen vuoden päästä. Pitäisi vain saada jonkinlaiseen asumiskuntoon.
Tilanne: Ikkunattomassa kylppärissä on lyhyemmillä seinillä siis ensin ovi, jota vastapäätä peräseinän täyttävä kylpyamme. Oikealla heti oven vieressä on olkapään tasalla maadoitettu avoin pistorasia (ilmeisesti pesukonetta varten). Vasemmalla ovesta lähtien on wc-istuin, sitten pesuallas, jolla yhteinen hana ammeen kanssa. Pesualtaan yläpuolella on vain valaisin, sellainen kaksiosainen hehkulamppuhommeli.
Altaan yläpuolelle pitäisi hankkia peilikaappi, jossa loisteputki. Onko näin, ettei siihen voi laittaa pistorasiallista kaappia?
Yritin kysyä asiaa liikkeestä, mutta sain niin sekavan vastauksen, etten tullut hullua hurskaammaksi. "Joku voi suostua laittamaan tai sitten ei, vikavirtasuoja joko on tai sitten ei, jotkut myyvät tai sitten eivät, vesi on tarpeeksi kaukana tai sitten ei ole...."
Käytännön tasolla: Haluaisin tietää, voinko käyttää hiustenkuivaajaa niin, että se saa virtaa peilikaapista? Vai niin, että se saa virtaa vastapäisen seinän pistorasiasta? Mikä ero niissä on turvallisuuden kannalta?
Olisiko joku kiltti ja vastaisi niin, että minäkin ymmärrän?
Tilanne: Ikkunattomassa kylppärissä on lyhyemmillä seinillä siis ensin ovi, jota vastapäätä peräseinän täyttävä kylpyamme. Oikealla heti oven vieressä on olkapään tasalla maadoitettu avoin pistorasia (ilmeisesti pesukonetta varten). Vasemmalla ovesta lähtien on wc-istuin, sitten pesuallas, jolla yhteinen hana ammeen kanssa. Pesualtaan yläpuolella on vain valaisin, sellainen kaksiosainen hehkulamppuhommeli.
Altaan yläpuolelle pitäisi hankkia peilikaappi, jossa loisteputki. Onko näin, ettei siihen voi laittaa pistorasiallista kaappia?
Yritin kysyä asiaa liikkeestä, mutta sain niin sekavan vastauksen, etten tullut hullua hurskaammaksi. "Joku voi suostua laittamaan tai sitten ei, vikavirtasuoja joko on tai sitten ei, jotkut myyvät tai sitten eivät, vesi on tarpeeksi kaukana tai sitten ei ole...."
Käytännön tasolla: Haluaisin tietää, voinko käyttää hiustenkuivaajaa niin, että se saa virtaa peilikaapista? Vai niin, että se saa virtaa vastapäisen seinän pistorasiasta? Mikä ero niissä on turvallisuuden kannalta?
Olisiko joku kiltti ja vastaisi niin, että minäkin ymmärrän?
Vastaukset 9
Vanhimmat
täytyy ottaa sähköt siitä lampusta.
Kyllähän se sähkömieheltä sujuu.
Helpoimmalla pääsee jos vielä sulattaa sellaisen
pienen haitan että siihen peilikaappiin tulee sähkö
ainostaan kun valaisin on päällä.
Nimittäin muuten täytyy vetää uusi johto ja se ollee vähän hankalaa (ja kallista ).
voi olla pistorasia, mutta se pitää olla vähintään 60 cm päässä ammeen reunan pystylinjasta. Mikäli peilikaappi ei ole osaksikaan ammeen reunan pystylinjan ammeen puolella, vikavirtasuojakytkin tarvitaan vain peilikaapin pistorasiaa suojaamaan. Muussa tapauksessa koko ryhmäjohto on suojattava enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkimellä.
Eikös ammeenpuoleinen osa ole käytännössä aluetta 0? Eli ei peilikaapista mikään osa saa mennä ammeen puolelle. Minun tulkinta asiasta.
ammeen SISÄpuolinen osa. Siis se, jossa vesi pysyy. Samoin suihkualtaan sisäpuolinen osa on aluetta 0 ja siitä ylöspäin aluetta 1. Ammeen yläreunasta ylöspäin on aluetta 1 sinne 2,25 m korkeuteen ammeen reunoja myötäillen (vrt. poreammeet). Tällöin ei siis tavallisesti mittailla vesipisteestä etäisyyksiä.
Nythän tämä alkaa hiljalleen mullekin valjeta..
Siis se vanha valaisin poistetaan, tilalle tulee peilikaappi loisteputkella, tarpeeksi kapea ettei mene ammeen puolelle, kaapin pistorasia pitää olla vasemmalla puolella. Okei.
Vielä kun ymmärtäisi, mikä se vikavirtasuoja on? Tukankuivaaja hajoaa, niin virta katkeaa? Vai suojaako se ihmistä vesi-sähkö-yhdistelmältä? Onko vikavirtasuoja siinä pistorasiassa vai tehdäänkö se siihen mistä virta seinässä tulee vai onko se sähkötaulussa.. Mitä tarkoittaa alue 0 ja 1?
Vikavirtasuoja katkaisee sähkön jos menevän ja takastulevan virran erotus on noin 30mA eli käytännössä silloin kun virtaa vuotaa johonkin... eli esim jos saat vaikka rikkinäisestä laitteesta sähköiskun. Vikavirtasuojan voi laittaa keskukseen suojaamaan koko ryhmää tai sitten yksi pistorasia itsessään sisältää vvsk:n joka suojaa vain sitä yhtä pistorasiaa...
lisäys: lue vaik tää nii ei jää epäselväksi http://fi.wikipedia.org/wiki/Vikavirtasuojakytkin
Käy tukesin kotisivuilla, siellä on sähkötoimialan alla linkki -usein esitettyjä kysymyksiä-. Sähköasennuksiin liittyvissä kysymyksissä on periaatteellinen kuva tosta hommasta alueineen.
Kiitos vastauksista kaikille te mukavat ihmiset!