1,5mm2 ja 2,5mm2

Paljonko tulee hintaeroa jos vetää koko talon sähköistyksen 2,5mm2:n kaapelilla 1,5mm2:n sijaan?
142235
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 14

Vanhimmat

Tuskin merkitystä kun huomioi koko talon muun hinnan!
Voi käyttää myös isompia sulakkeita 16A.
Jotka nykyään ovatkin vakiona pistorasia linjoissa.
1,5mm2/10A sulake vain valaisin johdoissa.Mikään ei kiellä laittamasta paksumpaakaan.

Äänestä
  • Sanoit että nykyään on vakiona pistorasiaryhmissä 16A paukut.
    Kyllä se nyt vaan on niin että on ollut jo jonnin aikaa.

    Äänestä

  • sähikäinen_ kirjoitti:

    Sanoit että nykyään on vakiona pistorasiaryhmissä 16A paukut.
    Kyllä se nyt vaan on niin että on ollut jo jonnin aikaa.

    Suhteellinen käsite "jonnin aikaa".
    Olisko 30-40v "jonnin aikaa"?

    Äänestä

jos joutuu kaikkiin rasioihin survomaan paksumpaa lankaa. Ja toisaalta ihan turhaa valoryhmissä.

Äänestä
  • Sitä tässä mietin, että olisi hyvä olla varalla 2,5mm2:n johdot joka paikassa? Jos joskus tarvitsee esim. asentaa isomman sähkölaitteen, niin ei tule ohuemman johdon kanssa ongelmia.

    Onko paksumman kaapelin asentaminen muka niin paljon hankalampaa???

    Äänestä

  • eroa? kirjoitti:

    Sitä tässä mietin, että olisi hyvä olla varalla 2,5mm2:n johdot joka paikassa? Jos joskus tarvitsee esim. asentaa isomman sähkölaitteen, niin ei tule ohuemman johdon kanssa ongelmia.

    Onko paksumman kaapelin asentaminen muka niin paljon hankalampaa???

    Asunnoissa kyllä riittää, että keittiöön vetää isomman syötön, samoin lämmittimille.
    Muille ei pitäisi kyllä olla tarvetta. Mielummin jakaa pienempiin ryhmiin. Atk-laitteille oma ryhmä.
    Askartelutilat on toinen juttu, sinne kannattaa vetää paksumpi syöttö ja vikavirtavarokkeet.

    Äänestä

  • eroa? kirjoitti:

    Sitä tässä mietin, että olisi hyvä olla varalla 2,5mm2:n johdot joka paikassa? Jos joskus tarvitsee esim. asentaa isomman sähkölaitteen, niin ei tule ohuemman johdon kanssa ongelmia.

    Onko paksumman kaapelin asentaminen muka niin paljon hankalampaa???

    tekee asennukset mieluummin 1,5mm2 johtimilla.
    Juuri kuten tuossa joku sanoi, niin esim. jakorasioiden kytkeminen ammatikseen on paljon mukavampaa 1,5mm2 johtimilla. Ne taittuu rasiassa miten vaan, vaikka niitä olisi enemmänkin.
    Niin ja kun kytketään vaikkapa pintakaluja, niin siinä on jo aika iso ero sulloa niitä johtimia.
    Sanotaanko näin, että 2,5mm2 johtimilla ketjutettaessa pinta-asennuspistorasiaa, täytyy johtimet katkoa tarkasti oikeaan pituuteen. Liikoja tiloja ei ole ja ne tuntuu jäykiltä siinä tilan ahtaudessa. Siis hidasta.

    Se on vaan paljon nopeempaa ja mukavampaa se 1,5mm2 asentaminen kaikin puolin.

    Lisäksi valaistusryhmiin on järjetöntä laittaa paksumpaa. Siitä irtoaa 2300W tehoa ja se on paljon valaistusryhmiin.

    Lisäksi, jos ei ole urakalla tehnyt sähköasennuksia ei voi käsittää eroa. Ei sitä parin kalusteen kytkennässsä paljon eroa huomaa. Eron huomaa siinä kytkeekö päivässä 50 pistorasiaa vai 100. Ja se näkyy jo tilipussissa, jos tekee samaan hintaan molemmat. Iso urakka työmaa voi kestää vuoden ja urakan loppusumma katsotaan sitten. Siinä on iso ero onko kytkenyt päivät 1,5mm2 johtimia vai 2,5mm2. Siis jos saa saman hinnan urakassa, niin tottakai 1,5mm2 johtimilla asentaja tekee urakkaa.

    Äänestä

  • eroa? kirjoitti:

    Sitä tässä mietin, että olisi hyvä olla varalla 2,5mm2:n johdot joka paikassa? Jos joskus tarvitsee esim. asentaa isomman sähkölaitteen, niin ei tule ohuemman johdon kanssa ongelmia.

    Onko paksumman kaapelin asentaminen muka niin paljon hankalampaa???

    Jos haluat varautua tulevaisuuteen, laita aina luotettava putkiasennus, palstalla se on saanut paljon myönteistä palautetta.
    Putkiin saa paljon muitakin vaihtoehtoja kuin vain paksummat johtimet.

    Äänestä

noin 500 euroa, kaapelit maksaa enemmän, työpalkat maksaa enemmän, keljumpi tehdä ja osin turhaa.

Äänestä

1.5 mm2 johtoon voi useimmiten pistää 13 A ylivirtasuojan (sulakkeen). Tällöin voi sitä johtoa kuormitta 3000 W:lla. Aina kannatta vetää muutama pistorasia 16 A, jos joskus tarttee. Totuushan on, että hyvin harvoin tarttee

Äänestä
  • Mistä saat 13 A:n sulakkeita?

    Äänestä

  • pistää kirjoitti:

    Mistä saat 13 A:n sulakkeita?

    Kaikilla tunnetuilla ylivirtasuojavalmistajilla on ohjelmassa 13 A:n mallit (ABB, Hager, Merlin, ..). Aika harva liike näitä varastoi, joten joutuu tukuista tilamaan.
    Sulakkeissa en ole nähnyt 13A mallia, mutta tulppasulakkeisiin on tullut 32 ja 40 A mallit ainakin ifölta.

    Äänestä

  • ostanut kirjoitti:

    Kaikilla tunnetuilla ylivirtasuojavalmistajilla on ohjelmassa 13 A:n mallit (ABB, Hager, Merlin, ..). Aika harva liike näitä varastoi, joten joutuu tukuista tilamaan.
    Sulakkeissa en ole nähnyt 13A mallia, mutta tulppasulakkeisiin on tullut 32 ja 40 A mallit ainakin ifölta.

    Kovin on eksoottista kokoa 13A,ei ole missään tullut vastaan toistaiseksi.
    Tulppasulakkeissa on 32 ja 40 A ihan vakio tavaraa uudet 32A,vanhat 35A tai40A.
    32A ilmeisesti uusien 5napaisten muovi pistorasioitten takia.
    Myös 63A vakio.

    Äänestä

Itse kun olen hankkinut kaapelia niin esim. 3x2,5S on ollut noin 32% kalliimpaa kuin 3x1,5S. Jos tiedät kaapelimäärätniin voit laskea suunnilleen kustannusvaikutuksen. Miksi valaistusryhmät, makuuhuoneiden pistorasiat pitäisi kaapeloida 2,5mm2 kaapelilla kun pienempikin riittää mainiosti ja on se 1,5mm2 kaapeli myös mukavampaa asentaakin. Kaapelivetojen pituudellakaan ei ole merkitystä kun puhutaan omakotitalo rakentamisesta. Jos tulee esim 12V halogeenejä jotka tulevat pakkamuuntajan perään on pitkissä vedoissa harkittava sitä 2,5mm2 kaapelia.

Äänestä

Kommentoi aloitusta


eroa? kirjoitti:

Paljonko tulee hintaeroa jos vetää koko talon sähköistyksen 2,5mm2:n kaapelilla 1,5mm2:n sijaan?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu