Olen laittelemassa mökkiin sähköjä ja uudessa sähkötaulussa näkyy olevan 3-vaiheinen vikavirtasuojakytkin. Mitenkäs tuota kannattaisi käyttää? Liittimiähän siinä on neljä, 3 vaihetta nolla jotka menee 10 ja 16 totsien kautta. Jos otan vaikka pistorasiaryhmän em. 16 totsin kautta niin pitääkö nolla vetää vikavirtasuojakytkimeen, vai toimiiko se jos otan keskuksen N-rimalta. Anteeksi tyhmä kysymys, mutta kun olen alaa opiskellut ei moisia laitteita ollut vielä edes keksitty...
3-v vikavirtasuojakytkin
Wanha sähkäri
129638
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 12
Vanhimmat
Vikavirtasuojakytkin valvoo että kaikki tulee takas nollan kautta joten nolla pitää tulla takas vikavirtakytkimeen ja siitä nollakiskoon.
Jos käytät useampaa vaihetta vikavirtasuojakytkimestä niin kaiikin nollat pitää tulla takas vikavirtakytkimeen, ne on usein hyvä yhdistää ennen vikavirtakytkintä.
Vikavirtakytkin katkaseee virran jos vaiheitten summavirt poikkeaa nollajohtimen virrasta.
Ok, tämähän valaisee jo hieman. Mutta pitääkö jokaiselle vaiheelle olla oma nollajohto? Eli voinko ottaa 3~vvs kautta kolme vaihetta 5x2,5S kaapelilla jonka haaroitan sitten kodinhoitohuoneen jakorasiassa esim seuraavasti:
L1: 3x2,5S KHH pistorasiat
L2: 3x2,5S Ulkopistorasiat
L3: 3x2,5S Pyykkikone
vai pitääkö nämä tuoda jo keskukselta asti kolmella 3x2,5S kaapelilla?
suojattua ryhmää niin osta kokonaan uusi vvs sinne kiskolle.
Miksi?!siellähän on jo 3~ VVs!Jonka perässä sulakkeitten pitäisi olla .
Voi olla jopa kymmeniä lähtöjä automaateilla.
Ainoa ongelma on jos lähtöjä paljon niin yhteiset vuotovirrat voi ylittää VVs.n laukaisukynnyksen.
Mm.vastus kolvit ovat yksi sellainen laite mikä vuotaa helposti vähän,jos niitä paljon niin VVs laukeaa.
roput ole vvs perässä, tutkippa kaaviota. Usein vain joku valmiiksi kytketty ja sitten ne kaapissa olevat pistorasiat.
Nolla kuljetettava aina vikavirtasuojan läpi. Mutta "ongelma" taitaa olla monesti se että maksimissaan kaksi poikkipinnaltaan saman kokoista johto saa kytkeä saman liitimen alle. Tähän probleemaan löytyy tarkoituksen mukainen liitin joka kytketään vvs:n lähtevään nollaan, siinä on kolme vapaata liitinpaikkaa silloin käytössä, eli maksimissaan kuudelle ryhmälle löytyy tilaa(kaksi johtoa samassa liittimessä).
Tietysti ryhmitys kannattaa miettiä sillein ettei mikään tärkeä laite putoa päältä (jääkaappi/pakastin, kiertovesipumppu yms...) vikavirran toimiessa.
Mitenkä on raati kytkenyt syötön vikavirtasuojalle, silloin kun otetaan useampi ryhmä saman vaiheen takaa? Itse olen johdottanut 6mm2 piuhalla
3~ vikavirtasuojalle syöttö 6mm2 kaapeleilla suoraan pääkytkimen takaa (max. 25A pääsulakkeet), nolla keskuksen nollariviltä myöskin 6mm2:lla. Nämä syötöt vvsk:n yläpuolelle. Vvsk:n alapuolelta kolmivaiheisella virtakiskolla vvsk:n vasemmalle puolelle sen verran johdonsuojakatkaisijoita kun tarpeen on. Sitten vvsk:n alapuolelta nolla din-kiskoon kiinnitettävälle riviliittimelle (saatavana eri kokoisia) ja siihen sitten kiinni kaikki vvsk:n takana olevien syöttöjen nollat.
N-rima keksitty johon voi liittää huomattavasti enemmän johtoja.
Kytketään tietenkin VVs.n perään ei ennen.
Tätä liitintä juuri tarkoitinkin. Esim, finnparrtian luettelosta löytyy. Ja kuten taisin kirjoittaakkin - VVS:n lähtevään nollaan.
Yleensä uusissa keskuksissa on jo valmiina oma nollakisko 3~ vikavirtasuojakytkimille. Eikö kyseisessä laatikossa moista ole?
Jos otat N-rimalta ohi VVs.n niin laukaisee heti.
Vaatii oman nollakiskon VVs.n perään tai sitten tuot nollan VVs.sään ja siitä nollakiskoon.
Jolloin kaikki sähköt tulevat VVs.n kautta.
Siis 3~ N.
Maa kuuluu mennä suoraan ei VVs.n kautta.
Tällöin voit käyttää nolla kiskoa kaikkien sulakkeitten nollana koska se on jo VVs.n perässä.
Siis kaikki virta mikä menee VVs.n läpi pitää myös palata VVs.n kautta.
En suosittele koko keskuksen kytkemistä saman VVS:n taakse. Ainoastaan siinä tapauksessa kun syötetään pienenpää ryhmäkeskusta, palosuojauksen takia(300mA).