2.2kw
230/400 v Y 9,4a D 5,4a
220/240 v D 9,7-9,5a
380/415 v Y 5,6-5,5a
Kyseinen moottori on viljakierukassa kytkettynä tähteen.Ei jaksanu pyörittää,laitettiin ketjuvälitys 1/2, ei vieläkään. käänsin liuskat,
kytkin kolmioon,ottaa virtaa yli 40A.
Eli ei voi(?) kytkeä kolmioon 400:lla.
Eikö kilpi salli sen?
Jos joku parempi muistinen selvittäs kaikki kykentä vaihtoehot tälle moottorille.
ps.amatöörien vastauksia en kaipaa.
230/400 v Y 9,4a D 5,4a
220/240 v D 9,7-9,5a
380/415 v Y 5,6-5,5a
Kyseinen moottori on viljakierukassa kytkettynä tähteen.Ei jaksanu pyörittää,laitettiin ketjuvälitys 1/2, ei vieläkään. käänsin liuskat,
kytkin kolmioon,ottaa virtaa yli 40A.
Eli ei voi(?) kytkeä kolmioon 400:lla.
Eikö kilpi salli sen?
Jos joku parempi muistinen selvittäs kaikki kykentä vaihtoehot tälle moottorille.
ps.amatöörien vastauksia en kaipaa.
Vastaukset 4
Vanhimmat
Jännitearvot tarkoittavat vaiheiden välistä jännitettä, joka on kotitalouksissa aina 400V. Eli et voi kytkeä kuin tähteen. Kolmiokytkennässä vaiheiden välisen jännitteen tulisi olla 230V, joka tarkoittaisi että yksittäisen vaiheen jännite olisi 130V maata vasten.
1. Dahlander kytkentä pieni nopeus: Sähkö kytketään liittimiin u1-v1-w1. Liittmet u2-v2-w2 vapaana.
2. Dahlander kytkentä suuri nopeus: Sähkö kytketään liittimiin u2-v2-w2. Liittmet u1-v1-w1 suljetaan.
3. Napavaihtokytkentä pieni nopeus: sähkö kytketään liittimiin u1-v1-w1. Liittimet u2-v2-w2 vapaana.
4. Napavaihtokytkentä suuri nopeus: sähkö kytketään liittimiin u2-v2-w2 liittimet u1-v1-w1 vapaana.
5. Napavaihtokytkentä Y/D hm......
Y/D = tähti/kolmio 400/230V Y 5,4A/D 9,4A
Vain 400V käy Y. 230V D kone palaa hetken päästä.
Mistä kaivoit Dahlander kytkennän?
Tekstissä ei puhuttu mitään kierrosluvuista.
Kilpi ei salli koska suomen jännite on nykyään 400V entinen 380V.
kierukka.