mökin seinässä on rasia johon tulee mmj 4x2,5N. Siitä on tarkoitus vetää liiterille maakaapeli. Em. kaapeleita on kaupan luettelossa. 25m hintaero on tasan 10e. Onko mitään järkeä laittaa 4x2,5 2,5 kaapelia.
Oikeastaan liiterillä tarvii vain 1-vaiheisia laitteita. Valo, sähkösaha, oksasilppuri ja mahdollisesti joskus halkaisukone. Eikä koneita käytetä kuin yhtä kerrallaan. Mikä olis silloin sopiva kaapeli.
Oikeastaan liiterillä tarvii vain 1-vaiheisia laitteita. Valo, sähkösaha, oksasilppuri ja mahdollisesti joskus halkaisukone. Eikä koneita käytetä kuin yhtä kerrallaan. Mikä olis silloin sopiva kaapeli.
Vastaukset 7
Vanhimmat
jos epäilet ettei 16 A eli valovirta riitä kaikille laitteille. Muuten turhaa.
mikä kaapeli kun liiteriin tulee 1 pistorasia ja 1 tai 2 valaisinta. Onko olemassa 1x2,5 2,5 kaapelia.
siihen henkilöön joka tulee tekemään ne asennukset.Et kai noilla tiedoilla meinanut itse tehdä?
tehdä koska on niin pihi että jo 10€ hintaero rasaa kaapelissa
On olemassa mutta se ei riitä. Pitää olla johtimet vaiheelle, nollalle ja suojamaalle eli tuo 2,5, joka tarkoittaa sitä punosta ympärillä josta muodostetaan suojamaajohdin. Jos yhden 16A ryhmän vain tarvitset niin turha sinne on ylimääräisiä johtoja vetää, joita 5x2,5 2,5 tapauksessa olisi 3 ja 4x2,5 2,5 tapauksessa 2, ja tuossa lisäksi väärän väristä joutuisi käyttämään 0-johtona. Oikea kaapeli tuolle yhdelle 16A ryhmällä on 2x2,5 2,5, eli tuossa on musta vaiheelle, sininen nollalle ja punos suojamaalle.
Korjaan: "5x2,5 2,5 tapauksessa olisi 3 ja 4x2,5 2,5 tapauksessa 2,"
Piti olla: "4x2,5 2,5 tapauksessa olisi 2 ja 3x2,5 2,5 tapauksessa 1,"
sitähän minäkin. Katson jos saa jostakin 2x2,5 2,5. Muuten laitan luettelossa olevaa 3x2,5 2,5.