Pitäisi autotallille vetää yksi 16A ryhmä. Mahdollisesti joskus 3-vaihe tulee ajankohtaiseksi mutta aluksi nyt yksi 16A ryhmä vain käyttöön. Matka n. 50m. MCMK-kaapelin laitan kaivantoon valmiiksi. Riittääkö 5x2,5 2,5mm2 johto? Senkin hinta 50metrisenä on jo 100e, joten en mitään 6mm2:sta mielelläni laittaisi. Tällä hetkellä menee JV-pumpun ulkokeskukselle (3x16A) suunnileen sama matka samanlaisella kaapelilla, joten kai se riittää autotallisähköllekin?
(Itse en siis kytkentöjä tee, ainoastaan kaapelin laitan ojaan, joka ei liene laitonta, joten jos ajattelit sitä tässä forumissa niin perinteistä ylimielistä saarnausta kirjoitella niin jätäppä vastaamatta.)
50m maakaapeli 2,5mm2?
10
12434
Vastaukset
- onko tehty
Kuka ammatti-asentaja hyväksyy harrastelijan kaivaman kaapeliojan, kysyn vaan.
Kunnon ammattinsa osaava asentaja kaivaa aina itse kaapeliojan, ja vasta sen jälkeen aloitetaan laskemaan tunteja.
Onko muuten ammattisuunnittelija tehnyt sähkösuunnitelman? :))
No, asiaan.
Tuo MCMK 4x2,5 2,5 on hyvä kaapeli autotalliin. Sillä saa jo pientä lämmitystäkin pidettyä päällä tarvittaessa, joten riittää varmasti ellei talliin suunnitella mitään isoa sähkömoottoria tai peräti teollisuuslaitosta.
Muista kaivaa routarajan alapuolelle (70cm) ja mittaa sitten kaapelia riittävästi, eli metrin verran molempiin päihin ylimääräistä, kun kaapeli laskee ensin ojan pohjalle ja sitten nousee sieltä taas toisessa päässä ylös.
Kaapelin jatkaminen ojassa on ainakin kallista.- selvä...
Meinaan vaan kun tuossa alemmassa ketjussa "Maakaapeli saunalle" joku väitti että ei 2,5mm2 riitä millään vaan vähintään 6mm2 on oltava. Siinä tosin matka oli hieman pitempi (80m) ja kuormituskin hieman eri kun oli liettä ja lämpöpattereita. Nyt tosiaan tarkoitus saada vain yksi valaisin ja ulkopistorasia ja yksi sisäpistorasia, joten eiköhän tuo 4x2,5 2,5mm2 ole passeli.
- oikosulkuvirtaa
selvä... kirjoitti:
Meinaan vaan kun tuossa alemmassa ketjussa "Maakaapeli saunalle" joku väitti että ei 2,5mm2 riitä millään vaan vähintään 6mm2 on oltava. Siinä tosin matka oli hieman pitempi (80m) ja kuormituskin hieman eri kun oli liettä ja lämpöpattereita. Nyt tosiaan tarkoitus saada vain yksi valaisin ja ulkopistorasia ja yksi sisäpistorasia, joten eiköhän tuo 4x2,5 2,5mm2 ole passeli.
tarvit. Jos esim. lähdön päässä on 500 A, se on tuon sun kaapelin jälkeen pudonnut n. 300 A:iin. Se riittänee sun tilanteessasi, mutta kannattaa mitata oikosulkuvirta liittymässä, ennen kuin tilaa mitään.
Saunan kaapelista kysyneelle on ihan sama juttu. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, millaiset johdot syöttökaapelin jälkeen tulee, siis mikä tulee oikosulkuvirraksi kulutuspisteessä. Joka paikassa siihen 80m:n vetoon saunalle ei edes 6mm2 riitä. - oikosulkuvirroista
oikosulkuvirtaa kirjoitti:
tarvit. Jos esim. lähdön päässä on 500 A, se on tuon sun kaapelin jälkeen pudonnut n. 300 A:iin. Se riittänee sun tilanteessasi, mutta kannattaa mitata oikosulkuvirta liittymässä, ennen kuin tilaa mitään.
Saunan kaapelista kysyneelle on ihan sama juttu. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, millaiset johdot syöttökaapelin jälkeen tulee, siis mikä tulee oikosulkuvirraksi kulutuspisteessä. Joka paikassa siihen 80m:n vetoon saunalle ei edes 6mm2 riitä.ja nimenomaan, jos tarvitsee nyt vain yksivaihe sähkön.
Vikavirtasuojakytkin syöttävään päähän, niin johan laukeaa vaaditussa ajassa. Se on nykyään pakollinen kaikissa pistorasia-asennuksissa.
Jos tulee ongelmia, niin kolmivaihekaapelissa saa kytkeä kaksi vaihetta rinnakkain, niin oikosulkuvirrat kasvaa ja jännitehäviö pienenee. Silloin vaihekarva on 5mm2. Se auttaa kummasti.
Eli mcmk 4x2,5 2,5 sinne ojaan vaan. - miten ajattelit tehdä
oikosulkuvirroista kirjoitti:
ja nimenomaan, jos tarvitsee nyt vain yksivaihe sähkön.
Vikavirtasuojakytkin syöttävään päähän, niin johan laukeaa vaaditussa ajassa. Se on nykyään pakollinen kaikissa pistorasia-asennuksissa.
Jos tulee ongelmia, niin kolmivaihekaapelissa saa kytkeä kaksi vaihetta rinnakkain, niin oikosulkuvirrat kasvaa ja jännitehäviö pienenee. Silloin vaihekarva on 5mm2. Se auttaa kummasti.
Eli mcmk 4x2,5 2,5 sinne ojaan vaan.Tuossa olen katsellut mitä netissä näkyy luotettavia mainintoja kahden piuhan rinnakkain kytkemisestä. Yksi ohje on ollut, joskin se oli 800A tai vastaaville virroille. Ilmeisesti sama periaate toimisi näissä pienemmissä johdoissa, mutta... helpommalla pääsee kun laittaa kerralla oikean kokoisen johdon. Nimittäin rinnan kytketyt kaapelit tarvii johdon suojat jokaiselle "vaihekarvalle" & molempiin päihin, kannattaako?
Voisiko tuon rinnakkain kytketyn kaapelin tehdä turvalliseksi kaksinapaisella VVS:llä -- kytketään vertaamaan että molemmissa menee lähes sama virta (30mA:ta lähinnä löytyy kaksinapaisena). Jos toinen karvoista katkeaa, niin suoja laukeaa. Niitä kaksinapaisia VVS:iä tarvii yhden jokaiselle vaiheelle.
Jos oikeasti tarvii kahta karvaa rinnakkain kytkettynä, niin varmaan tarvii myös suojata kytkentä, kunnolla. Onko siihen taloudellisesti järkeviä tapoja? - muka niin merkillisen
miten ajattelit tehdä kirjoitti:
Tuossa olen katsellut mitä netissä näkyy luotettavia mainintoja kahden piuhan rinnakkain kytkemisestä. Yksi ohje on ollut, joskin se oli 800A tai vastaaville virroille. Ilmeisesti sama periaate toimisi näissä pienemmissä johdoissa, mutta... helpommalla pääsee kun laittaa kerralla oikean kokoisen johdon. Nimittäin rinnan kytketyt kaapelit tarvii johdon suojat jokaiselle "vaihekarvalle" & molempiin päihin, kannattaako?
Voisiko tuon rinnakkain kytketyn kaapelin tehdä turvalliseksi kaksinapaisella VVS:llä -- kytketään vertaamaan että molemmissa menee lähes sama virta (30mA:ta lähinnä löytyy kaksinapaisena). Jos toinen karvoista katkeaa, niin suoja laukeaa. Niitä kaksinapaisia VVS:iä tarvii yhden jokaiselle vaiheelle.
Jos oikeasti tarvii kahta karvaa rinnakkain kytkettynä, niin varmaan tarvii myös suojata kytkentä, kunnolla. Onko siihen taloudellisesti järkeviä tapoja?ihmeellistä, jos laittaa kaksi karvaa rinnakkain?
Se on ainakin teollisuudessa ollut pitkään jo ihan normaalitapa ottaa vaikkapa jo aiemmin vedetty kaapeli uusiokäyttöön.
Kolmivaihekaapeli käy hyvin vaikkapa yhdeksi yksivaihekaapeliksi.
Siis vaikkapa tällainen MCMK 4x2,5 2,5.
Alkupäässä karvat on saman riviliittimen sisällä ja samoin loppupäässä. Karvat kulkee saman kaapelin sisällä, jne.
SFS6000 523.7 Uusi painos ja voit itse tarkistaa asian.
Karvat voi katsoa silloin yhdeksi karvaksi, joka on kaksi kertaa paksumpi vaan. Näin voidaan vaikkapa jännitehäviötä eliminoida hieman.
- Älämölöttäjä
Mun mielestä sun saunalle on ainakin 60 metriä.
- olla
Sinne saa olla vaikka 1km kun siellä sähköt onneksi jo ovat.
- Anonyymi
mun mielestä sun saunalle 60 metrin kaapeli on liian lyhyt...
- Anonyymi
Mut 11 vuotta on ihan passeli aika viestiketjun nostamiseen!
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Ensi kesänä
Näin kesän viimeisenä minuutteina ajattelen sinua. Olisiko seuraava kesä "meidän" kesä? Tänä vuonna ei onnistuttu, mutta643305Tukalaa kuumuutta
Tietäisitpä vaan kuinka kuumana olen käynyt viime päivät. Eikä johdu helteestä, vaan sinusta. Mitäköhän taikoja olet teh433127- 432498
Anne Kukkohovin karmeat velat ovat Suomessa.