Eli onko laitonta käyttää 3-vaihe vikavirtasuojaa yksivaiheisena. Kyllähän sen pitäisi toimia vaikka jättääkin kaksi vaihetta kytkemmättä. Halvalla saisin tuollaisen 3-vaiheisen ryhmäkeskuksen, jossa on tuollainen vvs, enkä haluaisi sitä turhaa ostaa:D
3-vaihe vikavirtasuoja
Azentaja
1211682
0Äänestä
Muut lukivat myös
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastainen viesti.
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 12
Vanhimmat
Kukapa sitä kieltää käyttämästä?
ei aina toimi yhdellä vaiheella.
Se vaihe pitää kytkeä siihen vaiheeseen, josta se testinappula ottaa sen kokeiluvirtansa; se varmaan lukee siinä päällä tai sit pitää vaan kokeilla kaikki läpi.
voi sitä käyttää, mutta katso siitä vikavirtasuojan kyljessä olevasta kuvasta, että mitä vaihetta tulee käyttää jotta testinappi toimii hei
testinapin pitäisi toimia, vaikka mitään ei ole kytketty vvs:ään.
että on sökö kun ei toiminut mutta kyse olikin puuttuvista vaiheista.
satu toimimaan hei
Se testinappi toimii joissakin, mutta ei kaikissa, vikavirtasuojakytkimissä vaiheiden väliltä - että sellaiselle vikavirtasuojakytkimelle tuo ainakin näiden kahden vikavirtasuojakytkimen tuloliittimien välille kaksi ERI vaihetta.
Useimmat vikavirtakytkimet eivät toimi oikein tai ei lainkaan yhdellävaihella. Joten kytke kaikki vaiheet vvkytkimeen mutta ota vain yksi vaihe eteenpäin käyttön käyttöön.
Kolmivaihe vv-suoja toimii vaikka ei mitään virtaa ole kytketty, jos jokin riittävä vuotovirta menee kojeen läpi. Laukaisupiiri toimii verkkovirrasta riippumattomana, eikä tunne mikä virta menee läpi, eli jos summavirta ylittää laukaisuvirran, niin laukeaa. 1-vaiheisena kun kytkee testinappulavaiheelle sähkön, niin sekin sitten toimii.
ei toimi, test ei toimi ilman yhtä jännitteetöntä vaihetta joka laukaisee vikavirta suojan kun sinne menee jännitettä.
Ilman muuta 3-vaiheinen vikis kannattaa ottaa käytöön vaikka nyt ensi alkuun tulee vain yksi vaihe. Vikis toimii ja tulevaisuudessa saat lisättyä kaksi muuta vaihetta samaan vikikseen.
Tuo testinapin toiminta voi vaihdella eri vikisten välillä. Hyvälaatuisessa vikiksessä pitäisi toimia vaikka kaikkia vaiheita ei ole kytketty.
t. sähkömies