50hz/60hz konvertteri

Osaisiko joku kertoa mikä olisi paras ratkaisu seuraavaan pulmaan:
Pitäisi käyttää amerikkalaisia puuntyöstökoneita suomalaisessa sähköverkossa. Koneissa on 5hp 220V/60Hz häkkikäämityt moottorit. Onko tietoa millainen konvertteri olisi näinä päivinä paras tähän käyttöön ja mistä moisen saa hankittua? kapasiteettia pitäisi olla korkeintaan kahden koneen yhtaikaiseen käyttöön.

Kamreeri kiittää kaikkia vastaajia jo etukäteen!
111018
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 11

Vanhimmat

Yksi asia vielä. Olen ymmärtänyt, että amreiikanpojan yksivaiheiset moottorit ovat itseasiassa 3-vaihe käämittyjä. onko siis mahdollista helposti muuttaa moisen moottori yksivaihekytkentä 3-vaiheiseksi?

Äänestä

nämä ameriikanpojan moottorit ovat siis yksivaiheisia tehtaalta tullessaan....

Äänestä

Ihmelaite on nimeltään taajuusmuuttaja. Ihan peruskauraa nykyään moottorikäytöissä. Pienet ei enää montaa satasta maksa, mutta tuollainen 7 kW menee jo kalliimmaksi ... tonni, pari?

Sähkömiehen tarvit joka tapauksessa asennukseen, joten sähköurakointiliikkeen kautta homma hoituu.

Äänestä
  • ja kun pistät joka koneelle oman taajarin, niin saat koneilles portaattomat nopeudensäädöt, pehmeät käynnistykset ja tarvittaessa jarrunkin.. mutta tosiaan perus kyläsepät ei välttämättä selviä ton asennuksesta, eli ihan oikean sähköalan ammattilaisen tarvit toteuttajaks.

    jos ihan sääntöjen mukaan tota lähdetään toteuttamaan, menee ameriikanserkkujen tekemät johdotuksetkin uusiks, koska joku insinööri on joskus saanut päähänsä että muuta kuin 50 hertsistä vaihtovirtaa kuljettavat johtimet tuottaa häiriötä ja jos ruottalaisilta kysytään, niin kai se nyt aiheuttaa jotain kivessyöpääkin kaupantekijäisiks..

    Äänestä

  • ihan oikea sähkäri kirjoitti:

    ja kun pistät joka koneelle oman taajarin, niin saat koneilles portaattomat nopeudensäädöt, pehmeät käynnistykset ja tarvittaessa jarrunkin.. mutta tosiaan perus kyläsepät ei välttämättä selviä ton asennuksesta, eli ihan oikean sähköalan ammattilaisen tarvit toteuttajaks.

    jos ihan sääntöjen mukaan tota lähdetään toteuttamaan, menee ameriikanserkkujen tekemät johdotuksetkin uusiks, koska joku insinööri on joskus saanut päähänsä että muuta kuin 50 hertsistä vaihtovirtaa kuljettavat johtimet tuottaa häiriötä ja jos ruottalaisilta kysytään, niin kai se nyt aiheuttaa jotain kivessyöpääkin kaupantekijäisiks..

    asennus vaatii mootoreiden kytkennän muuttamisen 3-vaiheiseksi ja epäilen, että se ei käy noin vain, paitsi jos moottorit on kytketty tähteen ja muutettu yksivaiheiseksi käynti- ja käynnistyskonkilla. Muussa tapauksessa taitaa kuitenkin tulla halvemmaksi hankkia uudet 400V kolmivaihemoottorit.

    Äänestä

  • se taajareiden kirjoitti:

    asennus vaatii mootoreiden kytkennän muuttamisen 3-vaiheiseksi ja epäilen, että se ei käy noin vain, paitsi jos moottorit on kytketty tähteen ja muutettu yksivaiheiseksi käynti- ja käynnistyskonkilla. Muussa tapauksessa taitaa kuitenkin tulla halvemmaksi hankkia uudet 400V kolmivaihemoottorit.

    sain juuri selvitettyä että kyseiset moottorit ovat todella yksivaiheisia, eli ei siis tähteen kytkettyjä konkilla varustettuja 3-vaihe moottoreita. Tietääkö kukaan 1-vaiheisista taajuusmuuttajista jotka soveltuisivat tähän?

    Äänestä

  • kamreeri flatus kirjoitti:

    sain juuri selvitettyä että kyseiset moottorit ovat todella yksivaiheisia, eli ei siis tähteen kytkettyjä konkilla varustettuja 3-vaihe moottoreita. Tietääkö kukaan 1-vaiheisista taajuusmuuttajista jotka soveltuisivat tähän?

    ..on siis olleet syötöltään 1-vaiheisia, mutta työntäävät pihalle 3 vaihetta.. eli ovat olleet auttamattoman pieniä ja luonnollisesti muutenkin vääränlaisia tohon projektiin.

    eipä oo tullu kiusattua taajareita 1 taikka 2 vaiheisilla kuormilla, eli en pysty sanomaan miten ne semmoseen suhtautuis, mutta varsinaisen 1-vaiheisen taajuusmuuttajan olemassaolokin kuullostaa jo epäilyttävältä (ku en jaksa googlelta kysästä ;)).. ja toi sun tarvima tehokin on aika reipas ylipäätään 1-vaiheiseks..

    ootko kokeillu pyöräyttää niitä moottoreita raa'asti 50 hertsillä, eli pyöriikö ne selvästi liian hitaasti? mainitsit kyllä jotain häkkikäämityksestä, eli eiköhän ne oikosulkumoottoreita ole ja selvästi riippuvaisia taajuudesta..
    mutta kai se täytyy mainita että yleensä piikkauskoneet ja niitä pienemmät vehkeet on toteutettu jollain "yleisvirtamoottoreilla", joille on ihan sama mitä sisään syöttää, kuhan jännite on suurinpiirtein tyyppikilven mukainen.. pyöriihän ne vähemmälläkin, mutta voimaa ei tietenkään ole yhtään.. kätevää esimerkiks hiiliä vaihdellessa yms, kun useimmat (230v) koneet pyörähtää just ja just 12 voltilla ja 24 voltilla jo ihan selkeästi ;)

    Äänestä

  • ihan oikea sähkäri kirjoitti:

    ..on siis olleet syötöltään 1-vaiheisia, mutta työntäävät pihalle 3 vaihetta.. eli ovat olleet auttamattoman pieniä ja luonnollisesti muutenkin vääränlaisia tohon projektiin.

    eipä oo tullu kiusattua taajareita 1 taikka 2 vaiheisilla kuormilla, eli en pysty sanomaan miten ne semmoseen suhtautuis, mutta varsinaisen 1-vaiheisen taajuusmuuttajan olemassaolokin kuullostaa jo epäilyttävältä (ku en jaksa googlelta kysästä ;)).. ja toi sun tarvima tehokin on aika reipas ylipäätään 1-vaiheiseks..

    ootko kokeillu pyöräyttää niitä moottoreita raa'asti 50 hertsillä, eli pyöriikö ne selvästi liian hitaasti? mainitsit kyllä jotain häkkikäämityksestä, eli eiköhän ne oikosulkumoottoreita ole ja selvästi riippuvaisia taajuudesta..
    mutta kai se täytyy mainita että yleensä piikkauskoneet ja niitä pienemmät vehkeet on toteutettu jollain "yleisvirtamoottoreilla", joille on ihan sama mitä sisään syöttää, kuhan jännite on suurinpiirtein tyyppikilven mukainen.. pyöriihän ne vähemmälläkin, mutta voimaa ei tietenkään ole yhtään.. kätevää esimerkiks hiiliä vaihdellessa yms, kun useimmat (230v) koneet pyörähtää just ja just 12 voltilla ja 24 voltilla jo ihan selkeästi ;)

    Periaatteessa kolmivaihetaajuusmuuttajalla voisi käyttää yksivaihemoottoria. Taajuusmuuttajan pitäisi olla teholtaan moninkertainen, jännite tulisi olla säädettävissä ja epäsymmetriasuoja kytkettävissä pois.

    Äänestä

  • Valovirta kirjoitti:

    Periaatteessa kolmivaihetaajuusmuuttajalla voisi käyttää yksivaihemoottoria. Taajuusmuuttajan pitäisi olla teholtaan moninkertainen, jännite tulisi olla säädettävissä ja epäsymmetriasuoja kytkettävissä pois.

    onnistua. Kaikissa tietämissäni vehkeissä tulee virheimoitus vaiheenpuutoksesta.

    Äänestä

  • muuttelija kirjoitti:

    onnistua. Kaikissa tietämissäni vehkeissä tulee virheimoitus vaiheenpuutoksesta.

    kannattaa kokeilla hidastuuko kierrokset liikaa.Lisäksi kokeilun yhteydessä kannattaa mitata moottorin ottama virta,toi 230VAC/50Hz kun on hieman ylijännite 230VAC/60Hz moottorille mutta moottorien mitoituksessa voi olla toleranssia että saattais kestääkin.Jos terät ei ole suoraan akselilla niin välityksiä muuttamalla voisi kompensoida moottorin hitaamman kierrosnopeuden
    60 Hz:n 2napaisen moottorin tahtinopeus on 3600r/min ja jos sähkö on 50 Hz niin kierrokset laskee 3000r/min
    Jos taas on oltava 60Hz sähköä niin yhdelläkin 3 vaihe invertterillä voisi selvitä jos moottorit käynnistyy ja pyörii yhtäaikaa.
    Noista elektronisista inverttereista voi disabloida häiriöilmoitukset .
    Sittenhän olisi ns pyöriviä muuttajia joita käytettiin ennen elektronisten aikaa,saattaisi jostain löytyä 60Hz pyörivä muuttaja

    Äänestä

Kokeile suoraan 50Hz verkkoon todennäköisesti toimii vain kierrokset putoaa n.20%.Teho vaikuttaa isolta 5hv=3,68KW vaatii vähän järeämmät sulakkeet.Rapakon takana voi olla 2vaiheen välinen jännite 220V.

Äänestä

Kommentoi aloitusta


Kamreeri flatus kirjoitti:

Osaisiko joku kertoa mikä olisi paras ratkaisu seuraavaan pulmaan:
Pitäisi käyttää amerikkalaisia puuntyöstökoneita suomalaisessa sähköverkossa. Koneissa on 5hp 220V/60Hz häkkikäämityt moottorit. Onko tietoa millainen konvertteri olisi näinä päivinä paras tähän käyttöön ja mistä moisen saa hankittua? kapasiteettia pitäisi olla korkeintaan kahden koneen yhtaikaiseen käyttöön.

Kamreeri kiittää kaikkia vastaajia jo etukäteen!

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu