3-vaihe vikavirtasuoja ryhmäkeskuksessa

Terve,

Hommasin pienen ryhmäkeskuksen (paikat 26:lle modulille) ja nyt olisi pieni kysymys. Keskuksessani on 6 kpl 10 A totsia ja 6 kpl 16 A totsia, sekä 30 mA 3-vaiheinen vikavirtasuojakytkin.

Ryhmäkeskukselta on noin 10 metrin matka huoneeseen johon valtaosa pistorasioista on tulossa. Olen miettinyt, että onko mahdollista ottaa esim. 16 A totseilta 3-vaihesyöttö vikavirtasuojan kautta yhdellä 5x2,5 MMJ:llä ja viedä se jakorasiaan toisessa huoneessa, josta sitten jako eri vaiheilta 1-vaihepistorasioille. Toimiiko vikavirtasuoja vikatilanteessa oikein? Eli tarkkaileeko 3-vaihe vikavirtasuoja jokaisen vaiheen ja nollajohtimen mahdollista virtaeroa?

Yhdellä syötöllä vieminen helpottaisi huomattavasti, mutta tuo suojaus vikatilanteessa vain mietityttää...
2500
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 2

Vanhimmat

ja vikavirtasuoja toimii. Ainoa haitta on, että vikiksen katkaistessa katkeaa kaikkien 3-vaiheryhmän pistorasioiden jännite.

Äänestä

..että voit myös kytkeä sen vikavirtasuojan ennen niitä johdonsuojakatkaisijoita (jos se siis on nimellisvirraltaan isompi kuin tota koko keskustas syöttävät sulakkeet) ja tehdä saman vikavirtasuojan taakse enemmän erillisiä ryhmiä.. tietenkin se vaan lisää tota ensimmäisessä vastauksessa mainittua ongelmaa koko kylän sammumisesta yhen laitteen takia, mutta saatpahan varsinaisista ryhmistä tarvittaessa pienempiä taikka ainakin naapurihuoneeseen laajentaessa loogisempia.

Äänestä

Kommentoi aloitusta


pfofessoori kirjoitti:

Terve,

Hommasin pienen ryhmäkeskuksen (paikat 26:lle modulille) ja nyt olisi pieni kysymys. Keskuksessani on 6 kpl 10 A totsia ja 6 kpl 16 A totsia, sekä 30 mA 3-vaiheinen vikavirtasuojakytkin.

Ryhmäkeskukselta on noin 10 metrin matka huoneeseen johon valtaosa pistorasioista on tulossa. Olen miettinyt, että onko mahdollista ottaa esim. 16 A totseilta 3-vaihesyöttö vikavirtasuojan kautta yhdellä 5x2,5 MMJ:llä ja viedä se jakorasiaan toisessa huoneessa, josta sitten jako eri vaiheilta 1-vaihepistorasioille. Toimiiko vikavirtasuoja vikatilanteessa oikein? Eli tarkkaileeko 3-vaihe vikavirtasuoja jokaisen vaiheen ja nollajohtimen mahdollista virtaeroa?

Yhdellä syötöllä vieminen helpottaisi huomattavasti, mutta tuo suojaus vikatilanteessa vain mietityttää...

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu