Terve, Olisko vinkkiä seuraavaan:
Ollaan hommattu 50-luvun talo ja olen mittaillut sähkörasioita, remonttia on tehty aikaisemmin mutta virallisia kuvia ei.
Muuten pistorasiot ovat maadoitettuja sekä toimivat oikein, oikeasta reiästä maata vasten antaa n. 220V ja toisesta reiästä maata vasten ei mitään.
Ongelmana on yksi katon rajassa oleva 0-rasia jossa on n. 70-luvulta oleva valaisin, siinä on lisäksi välikatkaisija.
ko. 0-rasia on kytkimen takana.
Kun kytkin on auki niin 0-rasia antaa oikeasta reiästä n.220 V, sekä maata että nollaa vastaan.
Mutta kun kytkin on kiinni, niin samasta reiästä tulee edelleen n.110-112 V ???
Eli varmaan jostain lyö läpi.
Kysymys kuuluu että kuinka iso ongelma on kyseessä? ko. 0-rasia olisi mukava säilyttää tai sitten ainakin se 70-luvun kohdevalo...sopii paikoilleen tosi hyvin....
Ollaan hommattu 50-luvun talo ja olen mittaillut sähkörasioita, remonttia on tehty aikaisemmin mutta virallisia kuvia ei.
Muuten pistorasiot ovat maadoitettuja sekä toimivat oikein, oikeasta reiästä maata vasten antaa n. 220V ja toisesta reiästä maata vasten ei mitään.
Ongelmana on yksi katon rajassa oleva 0-rasia jossa on n. 70-luvulta oleva valaisin, siinä on lisäksi välikatkaisija.
ko. 0-rasia on kytkimen takana.
Kun kytkin on auki niin 0-rasia antaa oikeasta reiästä n.220 V, sekä maata että nollaa vastaan.
Mutta kun kytkin on kiinni, niin samasta reiästä tulee edelleen n.110-112 V ???
Eli varmaan jostain lyö läpi.
Kysymys kuuluu että kuinka iso ongelma on kyseessä? ko. 0-rasia olisi mukava säilyttää tai sitten ainakin se 70-luvun kohdevalo...sopii paikoilleen tosi hyvin....
Vastaukset 8
Vanhimmat
on jännitteenalentaja, joka pudottaa jännitteen puoleen kytkimen ollessa kiinni. Toisinsanoen vastaa nykyajan himmennintä.
onkohan noin? mietis vähän
Eikös se kytkin pistä vaiheen poikki, jolloin 0-rasialle ei pitäis mennä virtaa mitä alentaa?
Vai on tässä nyt joku 50-luvun patenttiratkaisu käytössä jossa alentaja on jakorasiassa tms.
Avasin nimittäin kytkimen ja se on suhteellisen uus 1/6 kytkin, kytketty L-1.
Joka tapauksessa ko. valo olisi kiva saada toimimaan kytkimestä niin lapsetkin ylttää sytyttämään valot.
sitä paitsi energialamput ei oikein toimi tuon alemman jännitteen kanssa.
kun kytkin on kiinni, nii se 110v tulee sen valaisimen läpi. Mut mikäs ihmetys se nollarasia on?
Siellä on maadottamaton pistorasia, jossa valaisin on pistokkeella kiinni.
Nämä on sitten kytkimen takana.
_on, että Fluke 177 näyttää "villasukkajännitteitä".
Btw. kun kytkin tai muu toimilaite on auki (0), niin "sähkö" ei kulje, siellä on avausväli ja lamppu ei pala. Kun kytkin suljetaan (1), niin kytkimen läpi kulkee "sähkö" ja lamppu palaa.
Todennäköisesti niin kuin yllä mainitaan olis kannattanut ostaa Fluke 117
Siinä meinaan on erikseen myös pieni impedanssinen AC sisään meno missä kissa sähkö katoaa ;-)
sinne sähkäri katsastamaan tilanne. Siinä voi olla semmonen tilanne päällä että kytkin katkooki nollaa eikä vaihetta.