Nyt muutaman kerran kovimmilla pakkasilla on keskimmäinen sulake palanut (kuuma, muut kylmiä), talo on 2008 rakennettu. Tehonrajoitin on (sauna päällä-> yläkerran lämmitys pois jne)
- sulakkeen palettua osa valoista himmenee, osa sähköistä tippuu pois.
Voiko olla mahdollista, että eri sulakkeille menee kuormitusta epätasaisesti?
Kannattaisikohan teettää joku mittaus kuormituksen tasaisuudesta vai tilata isompi liittymäkoko ( 3 x 35)
Saisiko asiallisia kommentteja, ennen kuin maksaa jollekin urakoitsijalle suuria summia (kun ei tiedä mitä teettää, urakoitsia voi silloin vedättää)
- sulakkeen palettua osa valoista himmenee, osa sähköistä tippuu pois.
Voiko olla mahdollista, että eri sulakkeille menee kuormitusta epätasaisesti?
Kannattaisikohan teettää joku mittaus kuormituksen tasaisuudesta vai tilata isompi liittymäkoko ( 3 x 35)
Saisiko asiallisia kommentteja, ennen kuin maksaa jollekin urakoitsijalle suuria summia (kun ei tiedä mitä teettää, urakoitsia voi silloin vedättää)
Vastaukset 10
Vanhimmat
mittaamaam vaihekuormat ja tasaamaan ne.
Sulakkeille menee käytännössä kuormitus aina epätasaisesti. Käytännössä voi osan kuormituspisteistä vaihtaa vaiheelta toiselle. Se on yksinkertaisin tapa. Yleensä tuo sulakkeiden isompi liittymiskoko (paikasta ja muuntajan etäisyydestä) riippuen voi maksaa jopa tuhansia (siinäkin tapauksessa, että kaapeleissa on varaa). Jos mitään ihmeitä ei ole niin sähkäri voi selviytyä tuosta kuormitusten uudelleenjaosta alle tunnissa.
Yleinen ongelma. Kuorman tasauksella pääsee helpoimmalla. Auttoi meilläkin.
kyllä auttaa.
sulla ilmeisesti suora sähkölämmitys, palavan pääsulakkeen taakse on ilmeisesti kytketty useimpia lämmitys ryhmiä ja termarit pyytää tehoa näin pakkasella. (Yksi keino on käytää takkaa jos on .)
Yksi keino on säätää lämmitystä pienemmälle jotta kaikki lämmitykset eivät olisi niin paljon päällä.
Tietenkin kuormitusta voi säätää muille vaiheille mutta se tietenkin kustantaa ja lopputulos ei aina ole varmaa.
"Tietenkin kuormitusta voi säätää muille vaiheille mutta se tietenkin kustantaa ja lopputulos ei aina ole varmaa. "
On se kyllä aika varmaa ja halpaa, jos vaan mittaa vaihekuormat. On se aika halpaa verrattuna vaihtaa suurempaan liittymään.
Sulaketaulua katsomalla voi miettiä mitä minkäkin piirin takana on. Meillä ainakin päätaulussa on kolme riviä L1, L2 ja L3. Jos kaikki asiat on merkkitty kunnolla, voi laskeskella kuinka paljon minkäkin piirin takana on. Jos itse pystyt vaikuttamaan, että joku laite (paljon virtaa vaativa) siirretään toisen piirin taka olevaan pistorasiaa, niin siirrä. Voi toki olla, että kaikki nämä suurta virtaa vievät on kiintesti asennettu.
Ehkä on parempi, että pyydät sähkärin siirtämään jonkun piirin toiseen vaiheeseen.
Vaihejohdin voi olla löysällä, vetää helposti 5-10 A turhaa tehoa lämmöksi. Tilaa sähkömies mittaamaan ja tarkistamaan kohde.
Kannattaisi muutenkin jälkitiukkoa liitokset, kun on 3 vuotta vanhat asennukset
Jos tosiaan sulakkeen palamisen jälkeen jotkut valot himmenee (eli jäävät palamaan himmästi ... -kö?), niin onhan siellä jotain muutakin kuin " vinoa kuormaa" . Ammamies paikalle mittaamaan vuorottelu ja virrat