60-luvun kerrostaloasuntoon schuko-pistorasiat muutostyössä?

Kyseessä on siis 60-luvun kerrostaloasunto-kaksio, jossa on alkuperäiset johdotukset suojamaadoittamattomille pistorasioille ilman PE-johdinta. Lattia on eristävä (laminaatti kipsilevyt puinen tukirakenne, jonka alla betoni) Ryhmäkeskusta ei tilanteessa uusita.

Kyse on pintaremontin yhteydessä tehtävästä muutos/laajennustyöstä jossa tilan käyttötarkoitus ei muutu. Kyse saattaa olla myös pelkästä korjaustyöstä (en juuri nyt tiedä kohteen tarkkaa aikomusta onko siellä tarkoitus lisätä uusiakin rasioita vaiko korvata vanhat kun uuden lattian alapuolella pystyy tuomaan uudet kaapelit)

D1-2009 kirjassa mainitaan lyhyesti sivulla 378 "suojausluoka 0 sähkölaitteiden asentaminen" kappaleessa että "..Näissä tiloissa voidaan vanhojen asennusten muutos- ja laajennustöissä soveltaa alkuperäisen asennusajankohdan vaatimuksia".

Osaisiko joku ammatiltaan sähkäri neuvoa, että kun lattian alle on nyt tullut MMJ 3x1.5 S, että voiko nollata PE-johtimen siinä rasialla joka on sähkökytkentäisesti lähinnä RK:ta niin että Schuko-rasialle tulee sieltä lattian alta asti se PE - vai onko parempi nollata paikallisesti (jos sovelletaan alkuperäisen asennusajankohdan säännöksiä)? ( HUOM! Asennuksen tulee käyttöönottotarkastamaan ammattilainen ennen sähköjen kytkentää)
6329
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 6

Vanhimmat

VAIN ALAN AMMATTILAINEN jolla on asianmukaiset luvat saa tehdä sähköasennuksia, joten sinun on turha murehtia asiasta. Tilaat vain ammattilaisen tekemään asennukset. Jos joku tekee tarkastuksen maallikon asentamiin asennuksiin syyllistyy rikokseen. Kaapelienkin vetäminen on periaatteessa sähköasennusta johon tarvitaan luvat.

Äänestä

ei sitä saa siinä itse sukorasiassa nollata vaan se täytyy nollata esim. edellisellä jakorasialla. näin se menee.

Äänestä

Hyvä keskustelupalstatapa on vastata aina vain alkuperäiseen kysymykseen eikä rönsyillä sivuasioiin, jos keskustelun aloittaja esitti kysymyksen.
Keskustelu ja kysymykset kansalaisten kesken on aina sallittuja, vaikka kyse olisi sairaalan aivoleikkauksista tai auton katsastamisesta, joita kumpiakin saa tiettävästi tehdä vain ALAN AMMATTILAINEN. Se että työ on rajoitettu ammattilaiselle ei estä asiasta keskustelua jos keskustelun osallistujilla on riittävä osaaminen alalta ymmärtääkseen perusteet - tai jos joku osapuoli on aktiivinen ammattilainen. Itselläni on koulutuksia ja tiedot, jotka riittävät tuohon ymmärtämiseen, mm. sähköasentajan koulutus sekä tukena hiljattain hankittu D1-2009 erään ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi.
Hyvähän se toisaalta on aina muistuttaa, että mitään minkään alan, mukaalukien aivokirurgia, asennuksia ei pidä ryhtyä tekemään ellei ole pätevyyttä tehtävään tai mikäli laki erikseen sen kieltää tai rajoittaa.

Äänestä
  • Miten voi olla että nykyään DI on niin kaikkitietävä. Vaikka on vielä finnejä naamassa ja armeija käymättä

    Äänestä

Hyvä näitä maallikko tilaajankin on valvoa jos on yhtään hajulla.

Joskus näyttää siltä että sähkömies tekee homman mahdollisimman hankalasti jatkoa ajatellen. 'Sattuu olemaan se aika kuukaudesta'.

Eli tässä nollaa siellä rasiassa. Joskus myöhemmin ryhmäkeskusta uusittaessa taas kaikki revitään auki...

Äänestä

Nimim. "ei lupia" - jos mulle puhut, niin vastasit kysymykseni ohi.
Jos et huomannut, niin kysyin sähkökytkentöihin liittyvää tietoa. Kommentoin kuitenkin sen verran, että jos olen 80-luvulla käynyt sähköasentajan ammattikoulun ja armeijan, niin kumpikaan arvauksesi ei osunut.
En myöskään tiedä kaikkea - muutehan en olisi kysynyt mitään. En ole myöskään DI.
Varsinainen kysymys on, että mitä järkeä on alkaa arvailemaan ja vielä asiasta joka ei liity alkuperäiseen kysymykseen. Arvailla osaan itsekin. Kiitos kuitenkin yrittämisestä! :)

Äänestä

Kommentoi aloitusta


sähköasentaja80luvun kirjoitti:

Kyseessä on siis 60-luvun kerrostaloasunto-kaksio, jossa on alkuperäiset johdotukset suojamaadoittamattomille pistorasioille ilman PE-johdinta. Lattia on eristävä (laminaatti kipsilevyt puinen tukirakenne, jonka alla betoni) Ryhmäkeskusta ei tilanteessa uusita.

Kyse on pintaremontin yhteydessä tehtävästä muutos/laajennustyöstä jossa tilan käyttötarkoitus ei muutu. Kyse saattaa olla myös pelkästä korjaustyöstä (en juuri nyt tiedä kohteen tarkkaa aikomusta onko siellä tarkoitus lisätä uusiakin rasioita vaiko korvata vanhat kun uuden lattian alapuolella pystyy tuomaan uudet kaapelit)

D1-2009 kirjassa mainitaan lyhyesti sivulla 378 "suojausluoka 0 sähkölaitteiden asentaminen" kappaleessa että "..Näissä tiloissa voidaan vanhojen asennusten muutos- ja laajennustöissä soveltaa alkuperäisen asennusajankohdan vaatimuksia".

Osaisiko joku ammatiltaan sähkäri neuvoa, että kun lattian alle on nyt tullut MMJ 3x1.5 S, että voiko nollata PE-johtimen siinä rasialla joka on sähkökytkentäisesti lähinnä RK:ta niin että Schuko-rasialle tulee sieltä lattian alta asti se PE - vai onko parempi nollata paikallisesti (jos sovelletaan alkuperäisen asennusajankohdan säännöksiä)? ( HUOM! Asennuksen tulee käyttöönottotarkastamaan ammattilainen ennen sähköjen kytkentää)

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu