Saako saman 6 6 kytkimen kautta käyttää toisessa nappulassa 230V valaisimen ohjausta ja toisessa napissa heikkovirran ohjausta. Eli toinen napeista ohjais 230V lamppua ja toisesta tekisin painonapin led muuntajan ohjaukseen (hituvirta). Ei ainakaan heti tuu mieleen, että miks olis laiton.
6+6 kytkin, vahvavirta+heikkovirta?
seponseponseppo
11647
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 11
Vanhimmat
On se hyvän asennustavan vastainen. Hituvirtaa ei tuoda samaan rasiaan 230 V kanssa. Periaatteessa rasioilla pitäisi olla välimatkaakin. Me asennamme 100 mm välimatkoilla, jos se vain käy.
Hyvän asennustavan vastaista tietyissä tilanteissa voi olla, mutta ei kuitenkaan kiellettyä kunhan tietyt edellytykset täyttyvät - noihin edellytyksiin onkin jo viitettä mainittu aiemmin.
Tässäkin asiassa "hyvän asennustavan" käsitettä joudutaan varmasti tarkistamaan nyky - laitteiden, systeemeiden ja tarpeiden johdosta.
Ainakin hituvirta-asennukset pitäisi tehdä vahvavirtatarvikkeilla. Eli mitään ledinauhoja tms. ei voisi käyttää.
Se on heikkovirran osalta FELV-järjestelmä.
SFS 6000 kohta 411.7
FELV SELV, PELV...
Täällä myös aiheeseen sopivaa keskustelua ja viitteitä standardien kohtiin:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/13497280
Jos ohjaat sillä toisella napilla 230V sysäriä, joka syöttää 230V led-muuntajalle, niin mikäpä ettei.
Samalla kytkimellä voi aivan hyvin ohjata esimerkiksi 400 V ja 24 V piirejä. Monessa järjestelmässä on kytkimen apukoskettimilla eri jännite kuin päävirtapiirissä. Riittävä eristys ratkaisee.
Ei vaan taida olla olemassa sellaisia valokytkimiä jossa koskettimet olisi eri 'kammioissa'.
Missä vitun kammioissa. Samassa paketissa nuo kaikki koskettimet ovat. Jos eristys riittää 230 V tai 400 V niin sitten se riittää.
Niinpä, siksi siellä ei saa olla 230V ja 24V jännitteita yhtä aikaa.
Vitussa ei saa olla 230 V ja 24 V samaan aikaan? No ei todellakaan.