2 vvs suojaa peräkkäin

Haittaako tuo yhtään mitään ? tai tuleeko mitään teknisii ongelmia tuollaisesta ?

Paikka olis sellainen että syöttävä keskus on niin pitkällä ettei oikosulkuvirrat ole riittävät ryhmäkeskukselle ja tämä ryhmäkeskuksen syöttö hoidetaan sitten vvs suojalla. No ryhmäkeskuksessa on myös omat vvs suojat pistorasioille, niin tulee sitten 2 kpl vvs suojaa.
Mittaamaan pääsen vasta kun noi on asennettu....
772052
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 77

Vanhimmat

Kokonaisen keskuksen syötön pistäminen vikavirran taakse vaatii aika hyviä virtapiirejä ettei yhteenlaskettu vuotovirta ylitä noin 20mA.

Äänestä
  • se on vaan pistorasioille tarkoitettu keskus...ei mitään muita virtapiirejä.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    se on vaan pistorasioille tarkoitettu keskus...ei mitään muita virtapiirejä.

    Onko keskuksen syöttökaapelissa erilliset nolla- ja suojajohtimet?
    Jos ei ole, vaan on yhteinen PEN-johdin, niin syötön alkupäähän ei voi vikavirtasuojaa asentaa.
    Tällöin ei tietenkään ole enää mitään järkeä ryhmäkesukseen asentaa kahta vikavirtasuojaa peräkkkäin.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Onko keskuksen syöttökaapelissa erilliset nolla- ja suojajohtimet?
    Jos ei ole, vaan on yhteinen PEN-johdin, niin syötön alkupäähän ei voi vikavirtasuojaa asentaa.
    Tällöin ei tietenkään ole enää mitään järkeä ryhmäkesukseen asentaa kahta vikavirtasuojaa peräkkkäin.

    Ei sitä keskusta toisen keskuksen alla voi syöttää pen-johtimella.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Ei sitä keskusta toisen keskuksen alla voi syöttää pen-johtimella.

    Jos tietyt ehdot täyttyy niin kylläpä voi.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Jos tietyt ehdot täyttyy niin kylläpä voi.

    Minkälaiset ehdot?

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Minkälaiset ehdot?

    Standardistahan ne löytyy, mutta äkkiseltään muisteltuna:
    Poikkipinta-ala vaatimus Cu10 / Al16.
    Sallittu rakennusten ulkopuolisten kohteiden välillä, joiden välillä ei saa olla tietoliikenne ym kaapelointeja.
    Maatalouteen liittyvissä kohteissa ei saa käyttää( -tarkoittaa oikeastaan kaikkia paikkoja maatiloilla),.
    Oltava maadoitus vähintään 200 m pituisen johtohaaran lopussa tai enintään 200 m päässä.

    - saattoi olla jotain muutakin vielä, mutta täysin kiellettyä ei ole

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Standardistahan ne löytyy, mutta äkkiseltään muisteltuna:
    Poikkipinta-ala vaatimus Cu10 / Al16.
    Sallittu rakennusten ulkopuolisten kohteiden välillä, joiden välillä ei saa olla tietoliikenne ym kaapelointeja.
    Maatalouteen liittyvissä kohteissa ei saa käyttää( -tarkoittaa oikeastaan kaikkia paikkoja maatiloilla),.
    Oltava maadoitus vähintään 200 m pituisen johtohaaran lopussa tai enintään 200 m päässä.

    - saattoi olla jotain muutakin vielä, mutta täysin kiellettyä ei ole

    Minulle kaikki uutta, että voit yhdistää keskusten välille uuden pen-johtimen, jos on tuollaisia ehtoja.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Minulle kaikki uutta, että voit yhdistää keskusten välille uuden pen-johtimen, jos on tuollaisia ehtoja.

    Ei enää joltain alakeskukselta kolmannelle keskukselle mutta pääkeskukselta voi lähteä.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Jos tietyt ehdot täyttyy niin kylläpä voi.

    Eiköhän tämäkin keskus ja syöttö ole tehty jo aiemmin, sen aikaisten määräysten mukaisesti.
    PEN-johdollisia johtoja on käytössä suurin kaikista Suomen asennuksista.

    Äänestä

Onko tilanne oikeasti siis niin huono että 5s ei muuten toteudu?

Äänestä
  • on..... liian ohut syöttö valmiina ja pitkä matka

    Äänestä

Parasta on kun laitat vielä kolmannenkin VVS;n.

Äänestä
  • näköjään ei sitten kahdesta ole haittaa, kun jo kolmattakin tarjotaan.... :)

    Äänestä

Tietenkin neljä on kolmeakin parempi !

Äänestä
  • .Parasta on että VVSiä on pariton määrä peräkkäin eli 1, 3. 5, ... jne.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    .Parasta on että VVSiä on pariton määrä peräkkäin eli 1, 3. 5, ... jne.

    Pitääkö sitten nolla laittaa jokaiselle vvs suojalle oma nolla nollakiskosta ?
    entä miten kytketään tuossa tapauksessa L2, kun on parillinen....

    1Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Pitääkö sitten nolla laittaa jokaiselle vvs suojalle oma nolla nollakiskosta ?
    entä miten kytketään tuossa tapauksessa L2, kun on parillinen....

    Kannattaisi ensin tutustua aiheeseen:

    suomeksi:

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Vikavirtasuojakytkin

    englanniksi:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device

    Suoja (VVS) siis kuuluu aina asentaa siten, että normaalissa käyttötilanteessa sekä nolla (mutta EI suojamaadoitus) että vaihe (1-vaiheiset) tai vaiheet (2- ja 3-vaiheiset) menevät VVS:n läpi. Jos näin ei toimita, niin suojahan laukeaa käytännössä heti katkaisten virran.

    TN-C-S -järjestelmässä VVS:ää EI VOI käyttää vanhalla TN-C -osuudella, vaan vasta sen jälkeen kun PEN on erotettu PE ja N -johtimiksi.

    Määräykset toisaalta kieltävät kertaalleen erotettujen PE ja N -kaapelien uudelleen yhdistämisen PEN -johtimeksi.

    Eli jos VVS:lle saakka tulee erilliset PE ja N -johtimet, niin kytkentä on helppo:

    N ja vaihe tai vaiheet VVS:n kautta, PE -johdin vedetään VVS:n ohi (sitä ei siis kytketä VVS:ään).

    JOS enne VVS:ää on PEN -johdin, niin se täytyy viimeistään juuri ennen VVS:ää jakaa erilliseksi PE ja N -johtimeksi (jos jakoa ei ole tehty jo aiemmin pää- tai ryhmäkeskuksessa).


    UUSISSA rakennuksissahan tilanne on se, että sisään tuleva PEN -johdin jaetaan erillisiksi PE- ja N -johtimiksi viimeistään pääkeskuksessa, ellei sitä ole jaettu jo aiemmin yleisen sähköverkon puolella.

    VANHOISSSA (ja mahd. remontoitavissa / peruskorjattavissa) kohteissa käytäntö on kirjavampi riippuen siitä, mikä osa vanhoista sähköasennuksista säilytetään ja mitkä korvastaan uusilla asennuksilla. Tällöin asia harkitaan tapauskohtaisesti ; toki sähköturvallisuudesta on joka tapauksessa huolehdittava.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Kannattaisi ensin tutustua aiheeseen:

    suomeksi:

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Vikavirtasuojakytkin

    englanniksi:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device

    Suoja (VVS) siis kuuluu aina asentaa siten, että normaalissa käyttötilanteessa sekä nolla (mutta EI suojamaadoitus) että vaihe (1-vaiheiset) tai vaiheet (2- ja 3-vaiheiset) menevät VVS:n läpi. Jos näin ei toimita, niin suojahan laukeaa käytännössä heti katkaisten virran.

    TN-C-S -järjestelmässä VVS:ää EI VOI käyttää vanhalla TN-C -osuudella, vaan vasta sen jälkeen kun PEN on erotettu PE ja N -johtimiksi.

    Määräykset toisaalta kieltävät kertaalleen erotettujen PE ja N -kaapelien uudelleen yhdistämisen PEN -johtimeksi.

    Eli jos VVS:lle saakka tulee erilliset PE ja N -johtimet, niin kytkentä on helppo:

    N ja vaihe tai vaiheet VVS:n kautta, PE -johdin vedetään VVS:n ohi (sitä ei siis kytketä VVS:ään).

    JOS enne VVS:ää on PEN -johdin, niin se täytyy viimeistään juuri ennen VVS:ää jakaa erilliseksi PE ja N -johtimeksi (jos jakoa ei ole tehty jo aiemmin pää- tai ryhmäkeskuksessa).


    UUSISSA rakennuksissahan tilanne on se, että sisään tuleva PEN -johdin jaetaan erillisiksi PE- ja N -johtimiksi viimeistään pääkeskuksessa, ellei sitä ole jaettu jo aiemmin yleisen sähköverkon puolella.

    VANHOISSSA (ja mahd. remontoitavissa / peruskorjattavissa) kohteissa käytäntö on kirjavampi riippuen siitä, mikä osa vanhoista sähköasennuksista säilytetään ja mitkä korvastaan uusilla asennuksilla. Tällöin asia harkitaan tapauskohtaisesti ; toki sähköturvallisuudesta on joka tapauksessa huolehdittava.

    "Määräykset toisaalta kieltävät kertaalleen erotettujen PE ja N -kaapelien uudelleen yhdistämisen PEN -johtimeksi."

    Tällainen on rutiinia kerrostaloissa, joissa talon järjestelmä voi olla paljon uudempi kuin asunnon.

    Äänestä

  • okaro kirjoitti:

    "Määräykset toisaalta kieltävät kertaalleen erotettujen PE ja N -kaapelien uudelleen yhdistämisen PEN -johtimeksi."

    Tällainen on rutiinia kerrostaloissa, joissa talon järjestelmä voi olla paljon uudempi kuin asunnon.

    Vanhat asennukset saa jäädä, mutta uusia tuollaisia ei voi tehdä.

    Äänestä

Ei keskukselle tuleva nousujohto tarvitse erikseen vikavirtasuojaa, kyllä sulakkeet riittävät suojaamaan kaapelia oli oikosulkuvirta mikä tahansa. Voi tietenkin laittaa 300 mA vikavirtasuojan jos haluaa, mutta ei siitäkään ole apua vaiheiden ja nollan välisissä ylivirroissa.
Keskuksesta lähtevät pistorasia- ja valaistuslähdöt on joka tapauksessa suojattava vikavirtasuojalla, se riittävä kokonaisuudelle.

Äänestä
  • 5s laukaisuaika on kyllä vaatimuksena eli jos Ik ei riitä tarvittavalla sulakekoolla tuohon aikaan niin ei oikein muutakaan mahdollisuutta ole kuin vvsk.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    5s laukaisuaika on kyllä vaatimuksena eli jos Ik ei riitä tarvittavalla sulakekoolla tuohon aikaan niin ei oikein muutakaan mahdollisuutta ole kuin vvsk.

    Jänskää tajunnanvirtaa palstan rane taas tuottaa. Keksi lisää.

    Äänestä

  • Entäs jos laittaa kaksi 300 mA vikavirtasuojaa peräkkäin siihen nousujohtoon.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Jänskää tajunnanvirtaa palstan rane taas tuottaa. Keksi lisää.

    Kommenttisi perusteella sinun tajunnanvirtasi taso kyllä herättää epäilyksiä...

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    5s laukaisuaika on kyllä vaatimuksena eli jos Ik ei riitä tarvittavalla sulakekoolla tuohon aikaan niin ei oikein muutakaan mahdollisuutta ole kuin vvsk.

    Määräyksissä ei todellakaan ole mitään 5 s. laukaisuvaatimusta, kun käytetään normaaleja ylivirtasuojia, jota toimivat oikosulku- ja ylikuormitussuojina. Oikosulkusuojauksessa puututaan johdon rajalämpötilaan, eikä pitkillä johdoilla ole sitä vaaraa koska oikosulkuvirtakin on pieni. Lisäksi oikosulkusuojan ja ylikuormitussuojan koko määritellään eri taulukoista ja tavalla.
    Kiteytettynä, jos suojalaite ei toimi 5 s. oikosulussa, on käytettävä johdoa ylikuormituselta suojaavaa ylivirtasuojaa.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Määräyksissä ei todellakaan ole mitään 5 s. laukaisuvaatimusta, kun käytetään normaaleja ylivirtasuojia, jota toimivat oikosulku- ja ylikuormitussuojina. Oikosulkusuojauksessa puututaan johdon rajalämpötilaan, eikä pitkillä johdoilla ole sitä vaaraa koska oikosulkuvirtakin on pieni. Lisäksi oikosulkusuojan ja ylikuormitussuojan koko määritellään eri taulukoista ja tavalla.
    Kiteytettynä, jos suojalaite ei toimi 5 s. oikosulussa, on käytettävä johdoa ylikuormituselta suojaavaa ylivirtasuojaa.

    Vai on nopean poiskytkennän vaatimukset poistettu S24-standardeista...

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Vai on nopean poiskytkennän vaatimukset poistettu S24-standardeista...

    Ei toki, täällä ne tuntuvat elävän vielä pitkään...

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Ei toki, täällä ne tuntuvat elävän vielä pitkään...

    No hyvä niin koska tosielämässäkin ne ovat olemassa SFS6000:ssa.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    No hyvä niin koska tosielämässäkin ne ovat olemassa SFS6000:ssa.

    Juurihan todettiin ettei sellaista 5 s. vaatimusta ole SFS6000:ssa.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Juurihan todettiin ettei sellaista 5 s. vaatimusta ole SFS6000:ssa.

    Niinhän toi yks väitti mutta tämähän ei pidä paikkaansa vaan vaatimus on.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Niinhän toi yks väitti mutta tämähän ei pidä paikkaansa vaan vaatimus on.

    Suoli24 standardi vaatii VVS:n keskuksen nousujohtoon ja AMKA:an ja ja kaikkiin muihinkin johtoihin.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Suoli24 standardi vaatii VVS:n keskuksen nousujohtoon ja AMKA:an ja ja kaikkiin muihinkin johtoihin.

    S24 standardin mukaan VVS kelpaa minkä tahansa sähkövian korjaamiseen alle 5 sekunnissa.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Niinhän toi yks väitti mutta tämähän ei pidä paikkaansa vaan vaatimus on.

    Varmaan sitten kerrot tarkemmin mistä standardin kohdasta tämä vaatimus löytyy. 😄😆

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Varmaan sitten kerrot tarkemmin mistä standardin kohdasta tämä vaatimus löytyy. 😄😆

    SFS 6000-4-41 ja kohdasta 411.3.2 kannattaisi alkaa lueskelemaan eteenpäin -mutta eihän sinulla selvästikään ole standardeja saatavilla...

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Juurihan todettiin ettei sellaista 5 s. vaatimusta ole SFS6000:ssa.

    Ihan totta. Standardi vaatii yhden sekunnin poiskytkentäajan eikä viittä sekuntia.

    Äänestä



  • Anonyymi kirjoitti:

    Mukava dokumentti vuodelta 2015 kun standardia uusittiin 2017.

    Kerrot sitten varmaan mikä ao.asiassa on muuttunut -vai...

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Kerrot sitten varmaan mikä ao.asiassa on muuttunut -vai...

    Poiskytkentäaikaan tuli muutoksia, mutta aina ne on olleet standardissa mukana.

    Äänestä


  • Anonyymi kirjoitti:

    Poiskytkentäaikaan tuli muutoksia, mutta aina ne on olleet standardissa mukana.

    Äkkiseltään en noita kahta versioita vertaamalla kyllä ao. ajoista löydä muutosta.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Eipä ollut tuossakaan jollotuksessa mitään oikosulun poiskytkennästä.

    Mietin tässä nyt että nillitätkö nyt jostain pilkkuvirheistä tai käytetyistä terminologioista vai onko ymmärryksessäsi todellakin noin paljon vikaa kuin annat ainakin äkkiseltään ymmärtää...

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    SFS 6000-4-41 ja kohdasta 411.3.2 kannattaisi alkaa lueskelemaan eteenpäin -mutta eihän sinulla selvästikään ole standardeja saatavilla...

    Voi hyvät hyssykät, taas ei ole ymmärretty mitä on luettu. Luepa uudestaan ihan ajatuksen kanssa.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Voi hyvät hyssykät, taas ei ole ymmärretty mitä on luettu. Luepa uudestaan ihan ajatuksen kanssa.

    No nyt me odotamme että kerrot mitä olet itse lukenut.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    No nyt me odotamme että kerrot mitä olet itse lukenut.

    Maallikko vetää helposti vääriä johtopäätöksiä kun yrttää tulkita standardia.
    Haksahtavat helposti vikasuojauksen ja ylikuormitusuojauksen määrittelyihin, ja metsään mentiin että raikui...

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Maallikko vetää helposti vääriä johtopäätöksiä kun yrttää tulkita standardia.
    Haksahtavat helposti vikasuojauksen ja ylikuormitusuojauksen määrittelyihin, ja metsään mentiin että raikui...

    Niinpä, hauska olisi kuulla tuo kertomus.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä, hauska olisi kuulla tuo kertomus.

    Kun tuolta ylempää ääneen luet, niin siinä samalla kuulet myös.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Mietin tässä nyt että nillitätkö nyt jostain pilkkuvirheistä tai käytetyistä terminologioista vai onko ymmärryksessäsi todellakin noin paljon vikaa kuin annat ainakin äkkiseltään ymmärtää...

    Oliko tuolla pilkkuvirheitäkin.

    Äänestä

Minulla on 80-luvun talo eikä näitä hilavitkuttimia. Olen elossa vaikka ei uskoisi.

Äänestä
  • Ai jaa, juuri löysin 70-luvun talosta kummajaisen: L3 ja N oli vedetty yhteen. En kyllä heti keksi miten teoreettista oikosulkua on voinut kestää 50 vuotta tulppasulakkeen kärähtämättä. N oli kuitenkin maan potentiaalissa. ja L3:stakin tuli 230 V.

    Tämän ei pitäisi olla mitenkään mahdollista. Liitoksessa on pakko olla valtava vastus. Liitos oli näitä 70 ja 80 lukujen halkastuja ruuvi - mutteriholkki -mallia.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Ai jaa, juuri löysin 70-luvun talosta kummajaisen: L3 ja N oli vedetty yhteen. En kyllä heti keksi miten teoreettista oikosulkua on voinut kestää 50 vuotta tulppasulakkeen kärähtämättä. N oli kuitenkin maan potentiaalissa. ja L3:stakin tuli 230 V.

    Tämän ei pitäisi olla mitenkään mahdollista. Liitoksessa on pakko olla valtava vastus. Liitos oli näitä 70 ja 80 lukujen halkastuja ruuvi - mutteriholkki -mallia.

    "löysin 70-luvun talosta kummajaisen: L3 ja N oli vedetty yhteen"

    Tuo ei voi olla mahdollista (todellisuudessa).

    Näennäisesti ehkä voi, toki silloinkin kyse on asennusvirheestä.

    Joko tuossa palaa sulake, tai sitten pätkä johtoa palaa poikki (mikä herättää kysymyksen, miksi sulake ei pala vaikka pitäisi).

    Voi olla myös viallinen liitin, jolloin näyttää siltä, että johtojen A ja B välillä olisi yhteys, mutta viallisen liittimen takia ei oikeasti ole.

    Ehkä todennäköisin vaihtoehto:

    N ja L3 eivät todellisuudessa ole koskaan olleetkaan yhteydessä.
    Ehkä johtimen muovieriste on ajan kulumisen (vanhentuminen) ja/tai UV -säteilyn vaikutuksesta muuttanut väriään, ja tämän värimuutoksen harhauttamana olet erehtynyt luulemaan väriään vaihtanutta johdinta toiseksi, värimuutoksen jälkeen samanväriseksi johtimeksi.

    Vanhassa talossa voi myös olla jakorasia jossain "piilossa" ja joku on ehkä tuollaisessa piilossa olevassa jakorasiassa tehnyt jonkun hölmön ja/tai lainvastaisen kytkennän.

    Kannattaa myös tarkistaa, onko se "maa" ihan oikeasti maatasossa, vai onko kyseessä ns. "kelluva maa" eli jostain PEN -johdin poikki, ja kun maadoituselektrodikin saattaa vanhasta talosta joko puuttua kokonaan tai ei ainakaan ole nykymääräysten mukainen, niin tuosta voi aiheutua vaaraa sekä hajonneita laitteita (230 V laite saa 400 V tai lähelle sitä olevan jännitteen poikki/irti olevan maan takia).

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Ai jaa, juuri löysin 70-luvun talosta kummajaisen: L3 ja N oli vedetty yhteen. En kyllä heti keksi miten teoreettista oikosulkua on voinut kestää 50 vuotta tulppasulakkeen kärähtämättä. N oli kuitenkin maan potentiaalissa. ja L3:stakin tuli 230 V.

    Tämän ei pitäisi olla mitenkään mahdollista. Liitoksessa on pakko olla valtava vastus. Liitos oli näitä 70 ja 80 lukujen halkastuja ruuvi - mutteriholkki -mallia.

    Taas näitä höpö juttuja, kyseesä ei tietenkään ole nolla, eikä se vaihekaan ole välttämättä juuri L3.

    Äänestä

Peräkkäinen vikavirtasuojaus tulee esimerkiksi sillä tavalla, että sähköauton latausta vvarten on tehtävä työsuhde-edun vuoksi mittarointi. Sitä varten tehdään pieni ryhmäkeskus syöttämään lämpöpistoketta ja latauslaitetta. Latauslaite vaatii vikavirtasuojan ja lämpötolpassa on oma vikavirtasuoja. Lämmitystä "suojelee" näin 2 VVSK:ta. Tietysti VVSK:n voisi ohittaa lämpötilpan syötössä, vaan siitä olisi vaivaa.

Asensin myös itselleni tuollaisen "alakeskuksen" juuri mittaroinnin vuoksi. Kulutus on siitä helppo lukea ja laskuttaaa. Vikavirtasuojat eivät ole kertaakaan lauenneet vikavirtojen vuoksi muulloin kuin testauksessa. Ei siis ole käytännössä ollut hyötyä eikä myöskään haittaa.

Äänestä
  • Kannattaa muistaa, että tilanne vaikuttaa paljon.

    Äänestä

  • Minullakin on ok-talossani vikavirtoja peräkkäin kun syötän aurinkosähköä invertterillä. Laitoin inven lähtöön pistorasia vikavirran jossa mangneetti pitää kärjet kiinni ja jos häiriöitä niin pitää itse käydä kuittaamassa kuntoon. Vain ylisuurilla kuormilla tai inven alijännitteestä on syöttö katkennut

    Äänestä

Onneksi taloni on rakennettu ennen näiden laitteiden tuloa markkinoille. Säästyy taas kerran monelta väännöltä. Mitään ongelmia ei ole ollut.

Äänestä
  • Ja kun sopiva ongelma tulee, niin ett niitä ole täällä enään kertomassa

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Ja kun sopiva ongelma tulee, niin ett niitä ole täällä enään kertomassa

    Kuinka ihmiset pystyivät elämään 50 vuotta sitten kun näitä ihmelaitteita ei ollut? Varmaan puolet kuoli ennen kuin olivat täysi-ikäisiä.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Kuinka ihmiset pystyivät elämään 50 vuotta sitten kun näitä ihmelaitteita ei ollut? Varmaan puolet kuoli ennen kuin olivat täysi-ikäisiä.

    Muutama kyllä

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Kuinka ihmiset pystyivät elämään 50 vuotta sitten kun näitä ihmelaitteita ei ollut? Varmaan puolet kuoli ennen kuin olivat täysi-ikäisiä.

    Samaan tapaan kuin ilman turvatyynyjä tai palovaroittimia.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Samaan tapaan kuin ilman turvatyynyjä tai palovaroittimia.

    Kannattaa laittaa vikavirtasuojia ja palovaroittimia ja turvatyynyjä ainakin kolme päällekkäin ja peräkkäin.
    Palovaroittimien ja turvatyynyjen ja vikavirtasuojien toiminta on syytä varmistaa kerran kuukaudessa.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Kannattaa laittaa vikavirtasuojia ja palovaroittimia ja turvatyynyjä ainakin kolme päällekkäin ja peräkkäin.
    Palovaroittimien ja turvatyynyjen ja vikavirtasuojien toiminta on syytä varmistaa kerran kuukaudessa.

    Kannattaa ajaa kolari 60-luvun renulla niin tiedät miksi eri järjestelmiä on laitettu autoihin.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Kannattaa ajaa kolari 60-luvun renulla niin tiedät miksi eri järjestelmiä on laitettu autoihin.

    60-luvun renuun olisi pitänyt laittaa ainakin kaksi vikavirtasuojaa estämään auton käynnistämisesen.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    60-luvun renuun olisi pitänyt laittaa ainakin kaksi vikavirtasuojaa estämään auton käynnistämisesen.

    Mutsis perseessä on 2 vikavirtasuojaa estämässä luvatonta käyttöä.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Mutsis perseessä on 2 vikavirtasuojaa estämässä luvatonta käyttöä.

    Voiko nainen tulla raskaaksi jos sen kurkussa ei ole vikavirtasuojaa?

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Samaan tapaan kuin ilman turvatyynyjä tai palovaroittimia.

    Silloin ihmiset eivät olleet kädettömiä kuten nykyään. Osattiin asioita ihan itse. Kuulostaa tosi oudolta.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Ja kun sopiva ongelma tulee, niin ett niitä ole täällä enään kertomassa

    Mutta kun niitä sopivia ongelmia ei löydy mistään, apua!

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Mutta kun niitä sopivia ongelmia ei löydy mistään, apua!

    Nythän sinulla on todellinen ongelma. Kokeile, auttaisiko VVS.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Mutta kun niitä sopivia ongelmia ei löydy mistään, apua!

    Vielä olet hengissä.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Vielä olet hengissä.

    Terävä huomio!

    Äänestä

Minun henkeni pelasti se, että uunien savupelleistä otettiin kulma pois. Ilman sitä olisin kuollut häkään jo monta kertaa.

Äänestä
  • Minun taas talous pelastui kun en poistanut.

    Nyt jos vahinkossa sytytät niin pelti kiini, niin on häkävaara kun kuitenkin vetää, muttei ehkä tarpeeksi

    Äänestä

  • Ihmiskunnalle siinä kyllä tehtiin karhunpalvelus...

    Äänestä

  • Kaksi vikavirtasuojaa olisi riittänyt tuossakin tapauksessa.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Minun taas talous pelastui kun en poistanut.

    Nyt jos vahinkossa sytytät niin pelti kiini, niin on häkävaara kun kuitenkin vetää, muttei ehkä tarpeeksi

    Vahinkossa oli pelti kiini mutta sain kirjoitettua jotain.

    Äänestä

  • Anonyymi kirjoitti:

    Vahinkossa oli pelti kiini mutta sain kirjoitettua jotain.

    Ihanko vahinkossa nappasit kossua niin paljon että oli pelti kiinni? Muistitko avata VVSK:n?

    Äänestä

Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

Kommentoi aloitusta


Anonyymi kirjoitti:

Haittaako tuo yhtään mitään ? tai tuleeko mitään teknisii ongelmia tuollaisesta ?

Paikka olis sellainen että syöttävä keskus on niin pitkällä ettei oikosulkuvirrat ole riittävät ryhmäkeskukselle ja tämä ryhmäkeskuksen syöttö hoidetaan sitten vvs suojalla. No ryhmäkeskuksessa on myös omat vvs suojat pistorasioille, niin tulee sitten 2 kpl vvs suojaa.
Mittaamaan pääsen vasta kun noi on asennettu....

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu