Haittaako tuo yhtään mitään ? tai tuleeko mitään teknisii ongelmia tuollaisesta ?
Paikka olis sellainen että syöttävä keskus on niin pitkällä ettei oikosulkuvirrat ole riittävät ryhmäkeskukselle ja tämä ryhmäkeskuksen syöttö hoidetaan sitten vvs suojalla. No ryhmäkeskuksessa on myös omat vvs suojat pistorasioille, niin tulee sitten 2 kpl vvs suojaa.
Mittaamaan pääsen vasta kun noi on asennettu....
2 vvs suojaa peräkkäin
77
1308
Vastaukset
- Anonyymi
Kokonaisen keskuksen syötön pistäminen vikavirran taakse vaatii aika hyviä virtapiirejä ettei yhteenlaskettu vuotovirta ylitä noin 20mA.
- Anonyymi
se on vaan pistorasioille tarkoitettu keskus...ei mitään muita virtapiirejä.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
se on vaan pistorasioille tarkoitettu keskus...ei mitään muita virtapiirejä.
Onko keskuksen syöttökaapelissa erilliset nolla- ja suojajohtimet?
Jos ei ole, vaan on yhteinen PEN-johdin, niin syötön alkupäähän ei voi vikavirtasuojaa asentaa.
Tällöin ei tietenkään ole enää mitään järkeä ryhmäkesukseen asentaa kahta vikavirtasuojaa peräkkkäin. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Onko keskuksen syöttökaapelissa erilliset nolla- ja suojajohtimet?
Jos ei ole, vaan on yhteinen PEN-johdin, niin syötön alkupäähän ei voi vikavirtasuojaa asentaa.
Tällöin ei tietenkään ole enää mitään järkeä ryhmäkesukseen asentaa kahta vikavirtasuojaa peräkkkäin.Ei sitä keskusta toisen keskuksen alla voi syöttää pen-johtimella.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ei sitä keskusta toisen keskuksen alla voi syöttää pen-johtimella.
Jos tietyt ehdot täyttyy niin kylläpä voi.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Jos tietyt ehdot täyttyy niin kylläpä voi.
Minkälaiset ehdot?
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Minkälaiset ehdot?
Standardistahan ne löytyy, mutta äkkiseltään muisteltuna:
Poikkipinta-ala vaatimus Cu10 / Al16.
Sallittu rakennusten ulkopuolisten kohteiden välillä, joiden välillä ei saa olla tietoliikenne ym kaapelointeja.
Maatalouteen liittyvissä kohteissa ei saa käyttää( -tarkoittaa oikeastaan kaikkia paikkoja maatiloilla),.
Oltava maadoitus vähintään 200 m pituisen johtohaaran lopussa tai enintään 200 m päässä.
- saattoi olla jotain muutakin vielä, mutta täysin kiellettyä ei ole - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Standardistahan ne löytyy, mutta äkkiseltään muisteltuna:
Poikkipinta-ala vaatimus Cu10 / Al16.
Sallittu rakennusten ulkopuolisten kohteiden välillä, joiden välillä ei saa olla tietoliikenne ym kaapelointeja.
Maatalouteen liittyvissä kohteissa ei saa käyttää( -tarkoittaa oikeastaan kaikkia paikkoja maatiloilla),.
Oltava maadoitus vähintään 200 m pituisen johtohaaran lopussa tai enintään 200 m päässä.
- saattoi olla jotain muutakin vielä, mutta täysin kiellettyä ei oleMinulle kaikki uutta, että voit yhdistää keskusten välille uuden pen-johtimen, jos on tuollaisia ehtoja.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Minulle kaikki uutta, että voit yhdistää keskusten välille uuden pen-johtimen, jos on tuollaisia ehtoja.
Ei enää joltain alakeskukselta kolmannelle keskukselle mutta pääkeskukselta voi lähteä.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Jos tietyt ehdot täyttyy niin kylläpä voi.
Eiköhän tämäkin keskus ja syöttö ole tehty jo aiemmin, sen aikaisten määräysten mukaisesti.
PEN-johdollisia johtoja on käytössä suurin kaikista Suomen asennuksista.
- Anonyymi
Onko tilanne oikeasti siis niin huono että 5s ei muuten toteudu?
- Anonyymi
on..... liian ohut syöttö valmiina ja pitkä matka
- Anonyymi
Parasta on kun laitat vielä kolmannenkin VVS;n.
- Anonyymi
näköjään ei sitten kahdesta ole haittaa, kun jo kolmattakin tarjotaan.... :)
- Anonyymi
Tietenkin neljä on kolmeakin parempi !
- Anonyymi
.Parasta on että VVSiä on pariton määrä peräkkäin eli 1, 3. 5, ... jne.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
.Parasta on että VVSiä on pariton määrä peräkkäin eli 1, 3. 5, ... jne.
Pitääkö sitten nolla laittaa jokaiselle vvs suojalle oma nolla nollakiskosta ?
entä miten kytketään tuossa tapauksessa L2, kun on parillinen.... - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Pitääkö sitten nolla laittaa jokaiselle vvs suojalle oma nolla nollakiskosta ?
entä miten kytketään tuossa tapauksessa L2, kun on parillinen....Kannattaisi ensin tutustua aiheeseen:
suomeksi:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vikavirtasuojakytkin
englanniksi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
Suoja (VVS) siis kuuluu aina asentaa siten, että normaalissa käyttötilanteessa sekä nolla (mutta EI suojamaadoitus) että vaihe (1-vaiheiset) tai vaiheet (2- ja 3-vaiheiset) menevät VVS:n läpi. Jos näin ei toimita, niin suojahan laukeaa käytännössä heti katkaisten virran.
TN-C-S -järjestelmässä VVS:ää EI VOI käyttää vanhalla TN-C -osuudella, vaan vasta sen jälkeen kun PEN on erotettu PE ja N -johtimiksi.
Määräykset toisaalta kieltävät kertaalleen erotettujen PE ja N -kaapelien uudelleen yhdistämisen PEN -johtimeksi.
Eli jos VVS:lle saakka tulee erilliset PE ja N -johtimet, niin kytkentä on helppo:
N ja vaihe tai vaiheet VVS:n kautta, PE -johdin vedetään VVS:n ohi (sitä ei siis kytketä VVS:ään).
JOS enne VVS:ää on PEN -johdin, niin se täytyy viimeistään juuri ennen VVS:ää jakaa erilliseksi PE ja N -johtimeksi (jos jakoa ei ole tehty jo aiemmin pää- tai ryhmäkeskuksessa).
UUSISSA rakennuksissahan tilanne on se, että sisään tuleva PEN -johdin jaetaan erillisiksi PE- ja N -johtimiksi viimeistään pääkeskuksessa, ellei sitä ole jaettu jo aiemmin yleisen sähköverkon puolella.
VANHOISSSA (ja mahd. remontoitavissa / peruskorjattavissa) kohteissa käytäntö on kirjavampi riippuen siitä, mikä osa vanhoista sähköasennuksista säilytetään ja mitkä korvastaan uusilla asennuksilla. Tällöin asia harkitaan tapauskohtaisesti ; toki sähköturvallisuudesta on joka tapauksessa huolehdittava. Anonyymi kirjoitti:
Kannattaisi ensin tutustua aiheeseen:
suomeksi:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vikavirtasuojakytkin
englanniksi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
Suoja (VVS) siis kuuluu aina asentaa siten, että normaalissa käyttötilanteessa sekä nolla (mutta EI suojamaadoitus) että vaihe (1-vaiheiset) tai vaiheet (2- ja 3-vaiheiset) menevät VVS:n läpi. Jos näin ei toimita, niin suojahan laukeaa käytännössä heti katkaisten virran.
TN-C-S -järjestelmässä VVS:ää EI VOI käyttää vanhalla TN-C -osuudella, vaan vasta sen jälkeen kun PEN on erotettu PE ja N -johtimiksi.
Määräykset toisaalta kieltävät kertaalleen erotettujen PE ja N -kaapelien uudelleen yhdistämisen PEN -johtimeksi.
Eli jos VVS:lle saakka tulee erilliset PE ja N -johtimet, niin kytkentä on helppo:
N ja vaihe tai vaiheet VVS:n kautta, PE -johdin vedetään VVS:n ohi (sitä ei siis kytketä VVS:ään).
JOS enne VVS:ää on PEN -johdin, niin se täytyy viimeistään juuri ennen VVS:ää jakaa erilliseksi PE ja N -johtimeksi (jos jakoa ei ole tehty jo aiemmin pää- tai ryhmäkeskuksessa).
UUSISSA rakennuksissahan tilanne on se, että sisään tuleva PEN -johdin jaetaan erillisiksi PE- ja N -johtimiksi viimeistään pääkeskuksessa, ellei sitä ole jaettu jo aiemmin yleisen sähköverkon puolella.
VANHOISSSA (ja mahd. remontoitavissa / peruskorjattavissa) kohteissa käytäntö on kirjavampi riippuen siitä, mikä osa vanhoista sähköasennuksista säilytetään ja mitkä korvastaan uusilla asennuksilla. Tällöin asia harkitaan tapauskohtaisesti ; toki sähköturvallisuudesta on joka tapauksessa huolehdittava."Määräykset toisaalta kieltävät kertaalleen erotettujen PE ja N -kaapelien uudelleen yhdistämisen PEN -johtimeksi."
Tällainen on rutiinia kerrostaloissa, joissa talon järjestelmä voi olla paljon uudempi kuin asunnon.- Anonyymi
okaro kirjoitti:
"Määräykset toisaalta kieltävät kertaalleen erotettujen PE ja N -kaapelien uudelleen yhdistämisen PEN -johtimeksi."
Tällainen on rutiinia kerrostaloissa, joissa talon järjestelmä voi olla paljon uudempi kuin asunnon.Vanhat asennukset saa jäädä, mutta uusia tuollaisia ei voi tehdä.
- Anonyymi
Ei keskukselle tuleva nousujohto tarvitse erikseen vikavirtasuojaa, kyllä sulakkeet riittävät suojaamaan kaapelia oli oikosulkuvirta mikä tahansa. Voi tietenkin laittaa 300 mA vikavirtasuojan jos haluaa, mutta ei siitäkään ole apua vaiheiden ja nollan välisissä ylivirroissa.
Keskuksesta lähtevät pistorasia- ja valaistuslähdöt on joka tapauksessa suojattava vikavirtasuojalla, se riittävä kokonaisuudelle.- Anonyymi
5s laukaisuaika on kyllä vaatimuksena eli jos Ik ei riitä tarvittavalla sulakekoolla tuohon aikaan niin ei oikein muutakaan mahdollisuutta ole kuin vvsk.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
5s laukaisuaika on kyllä vaatimuksena eli jos Ik ei riitä tarvittavalla sulakekoolla tuohon aikaan niin ei oikein muutakaan mahdollisuutta ole kuin vvsk.
Jänskää tajunnanvirtaa palstan rane taas tuottaa. Keksi lisää.
- Anonyymi
Entäs jos laittaa kaksi 300 mA vikavirtasuojaa peräkkäin siihen nousujohtoon.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Jänskää tajunnanvirtaa palstan rane taas tuottaa. Keksi lisää.
Kommenttisi perusteella sinun tajunnanvirtasi taso kyllä herättää epäilyksiä...
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
5s laukaisuaika on kyllä vaatimuksena eli jos Ik ei riitä tarvittavalla sulakekoolla tuohon aikaan niin ei oikein muutakaan mahdollisuutta ole kuin vvsk.
Määräyksissä ei todellakaan ole mitään 5 s. laukaisuvaatimusta, kun käytetään normaaleja ylivirtasuojia, jota toimivat oikosulku- ja ylikuormitussuojina. Oikosulkusuojauksessa puututaan johdon rajalämpötilaan, eikä pitkillä johdoilla ole sitä vaaraa koska oikosulkuvirtakin on pieni. Lisäksi oikosulkusuojan ja ylikuormitussuojan koko määritellään eri taulukoista ja tavalla.
Kiteytettynä, jos suojalaite ei toimi 5 s. oikosulussa, on käytettävä johdoa ylikuormituselta suojaavaa ylivirtasuojaa. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Määräyksissä ei todellakaan ole mitään 5 s. laukaisuvaatimusta, kun käytetään normaaleja ylivirtasuojia, jota toimivat oikosulku- ja ylikuormitussuojina. Oikosulkusuojauksessa puututaan johdon rajalämpötilaan, eikä pitkillä johdoilla ole sitä vaaraa koska oikosulkuvirtakin on pieni. Lisäksi oikosulkusuojan ja ylikuormitussuojan koko määritellään eri taulukoista ja tavalla.
Kiteytettynä, jos suojalaite ei toimi 5 s. oikosulussa, on käytettävä johdoa ylikuormituselta suojaavaa ylivirtasuojaa.Vai on nopean poiskytkennän vaatimukset poistettu S24-standardeista...
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Vai on nopean poiskytkennän vaatimukset poistettu S24-standardeista...
Ei toki, täällä ne tuntuvat elävän vielä pitkään...
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ei toki, täällä ne tuntuvat elävän vielä pitkään...
No hyvä niin koska tosielämässäkin ne ovat olemassa SFS6000:ssa.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
No hyvä niin koska tosielämässäkin ne ovat olemassa SFS6000:ssa.
Juurihan todettiin ettei sellaista 5 s. vaatimusta ole SFS6000:ssa.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Juurihan todettiin ettei sellaista 5 s. vaatimusta ole SFS6000:ssa.
Niinhän toi yks väitti mutta tämähän ei pidä paikkaansa vaan vaatimus on.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Niinhän toi yks väitti mutta tämähän ei pidä paikkaansa vaan vaatimus on.
Suoli24 standardi vaatii VVS:n keskuksen nousujohtoon ja AMKA:an ja ja kaikkiin muihinkin johtoihin.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Suoli24 standardi vaatii VVS:n keskuksen nousujohtoon ja AMKA:an ja ja kaikkiin muihinkin johtoihin.
S24 standardin mukaan VVS kelpaa minkä tahansa sähkövian korjaamiseen alle 5 sekunnissa.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Niinhän toi yks väitti mutta tämähän ei pidä paikkaansa vaan vaatimus on.
Varmaan sitten kerrot tarkemmin mistä standardin kohdasta tämä vaatimus löytyy. 😄😆
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Varmaan sitten kerrot tarkemmin mistä standardin kohdasta tämä vaatimus löytyy. 😄😆
SFS 6000-4-41 ja kohdasta 411.3.2 kannattaisi alkaa lueskelemaan eteenpäin -mutta eihän sinulla selvästikään ole standardeja saatavilla...
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Juurihan todettiin ettei sellaista 5 s. vaatimusta ole SFS6000:ssa.
Ihan totta. Standardi vaatii yhden sekunnin poiskytkentäajan eikä viittä sekuntia.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ihan totta. Standardi vaatii yhden sekunnin poiskytkentäajan eikä viittä sekuntia.
Mitähän jos lukisit tarkemmin standardia.
Jos standardia ei ole saatavilla niin esim. tuota linkin takaa sivulla 10 asiaa sivuttu suppeasti.
https://www.sesko.fi/files/526/Sahkoasennusstandardien_perusvaatimukset.pdf - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Mitähän jos lukisit tarkemmin standardia.
Jos standardia ei ole saatavilla niin esim. tuota linkin takaa sivulla 10 asiaa sivuttu suppeasti.
https://www.sesko.fi/files/526/Sahkoasennusstandardien_perusvaatimukset.pdfMukava dokumentti vuodelta 2015 kun standardia uusittiin 2017.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Mukava dokumentti vuodelta 2015 kun standardia uusittiin 2017.
Kerrot sitten varmaan mikä ao.asiassa on muuttunut -vai...
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Kerrot sitten varmaan mikä ao.asiassa on muuttunut -vai...
Poiskytkentäaikaan tuli muutoksia, mutta aina ne on olleet standardissa mukana.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Mitähän jos lukisit tarkemmin standardia.
Jos standardia ei ole saatavilla niin esim. tuota linkin takaa sivulla 10 asiaa sivuttu suppeasti.
https://www.sesko.fi/files/526/Sahkoasennusstandardien_perusvaatimukset.pdfEipä ollut tuossakaan jollotuksessa mitään oikosulun poiskytkennästä.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Poiskytkentäaikaan tuli muutoksia, mutta aina ne on olleet standardissa mukana.
Äkkiseltään en noita kahta versioita vertaamalla kyllä ao. ajoista löydä muutosta.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Eipä ollut tuossakaan jollotuksessa mitään oikosulun poiskytkennästä.
Mietin tässä nyt että nillitätkö nyt jostain pilkkuvirheistä tai käytetyistä terminologioista vai onko ymmärryksessäsi todellakin noin paljon vikaa kuin annat ainakin äkkiseltään ymmärtää...
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
SFS 6000-4-41 ja kohdasta 411.3.2 kannattaisi alkaa lueskelemaan eteenpäin -mutta eihän sinulla selvästikään ole standardeja saatavilla...
Voi hyvät hyssykät, taas ei ole ymmärretty mitä on luettu. Luepa uudestaan ihan ajatuksen kanssa.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Voi hyvät hyssykät, taas ei ole ymmärretty mitä on luettu. Luepa uudestaan ihan ajatuksen kanssa.
No nyt me odotamme että kerrot mitä olet itse lukenut.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
No nyt me odotamme että kerrot mitä olet itse lukenut.
Maallikko vetää helposti vääriä johtopäätöksiä kun yrttää tulkita standardia.
Haksahtavat helposti vikasuojauksen ja ylikuormitusuojauksen määrittelyihin, ja metsään mentiin että raikui... - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Maallikko vetää helposti vääriä johtopäätöksiä kun yrttää tulkita standardia.
Haksahtavat helposti vikasuojauksen ja ylikuormitusuojauksen määrittelyihin, ja metsään mentiin että raikui...Niinpä, hauska olisi kuulla tuo kertomus.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Niinpä, hauska olisi kuulla tuo kertomus.
Kun tuolta ylempää ääneen luet, niin siinä samalla kuulet myös.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Mietin tässä nyt että nillitätkö nyt jostain pilkkuvirheistä tai käytetyistä terminologioista vai onko ymmärryksessäsi todellakin noin paljon vikaa kuin annat ainakin äkkiseltään ymmärtää...
Oliko tuolla pilkkuvirheitäkin.
- Anonyymi
Minulla on 80-luvun talo eikä näitä hilavitkuttimia. Olen elossa vaikka ei uskoisi.
- Anonyymi
Ai jaa, juuri löysin 70-luvun talosta kummajaisen: L3 ja N oli vedetty yhteen. En kyllä heti keksi miten teoreettista oikosulkua on voinut kestää 50 vuotta tulppasulakkeen kärähtämättä. N oli kuitenkin maan potentiaalissa. ja L3:stakin tuli 230 V.
Tämän ei pitäisi olla mitenkään mahdollista. Liitoksessa on pakko olla valtava vastus. Liitos oli näitä 70 ja 80 lukujen halkastuja ruuvi - mutteriholkki -mallia. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ai jaa, juuri löysin 70-luvun talosta kummajaisen: L3 ja N oli vedetty yhteen. En kyllä heti keksi miten teoreettista oikosulkua on voinut kestää 50 vuotta tulppasulakkeen kärähtämättä. N oli kuitenkin maan potentiaalissa. ja L3:stakin tuli 230 V.
Tämän ei pitäisi olla mitenkään mahdollista. Liitoksessa on pakko olla valtava vastus. Liitos oli näitä 70 ja 80 lukujen halkastuja ruuvi - mutteriholkki -mallia."löysin 70-luvun talosta kummajaisen: L3 ja N oli vedetty yhteen"
Tuo ei voi olla mahdollista (todellisuudessa).
Näennäisesti ehkä voi, toki silloinkin kyse on asennusvirheestä.
Joko tuossa palaa sulake, tai sitten pätkä johtoa palaa poikki (mikä herättää kysymyksen, miksi sulake ei pala vaikka pitäisi).
Voi olla myös viallinen liitin, jolloin näyttää siltä, että johtojen A ja B välillä olisi yhteys, mutta viallisen liittimen takia ei oikeasti ole.
Ehkä todennäköisin vaihtoehto:
N ja L3 eivät todellisuudessa ole koskaan olleetkaan yhteydessä.
Ehkä johtimen muovieriste on ajan kulumisen (vanhentuminen) ja/tai UV -säteilyn vaikutuksesta muuttanut väriään, ja tämän värimuutoksen harhauttamana olet erehtynyt luulemaan väriään vaihtanutta johdinta toiseksi, värimuutoksen jälkeen samanväriseksi johtimeksi.
Vanhassa talossa voi myös olla jakorasia jossain "piilossa" ja joku on ehkä tuollaisessa piilossa olevassa jakorasiassa tehnyt jonkun hölmön ja/tai lainvastaisen kytkennän.
Kannattaa myös tarkistaa, onko se "maa" ihan oikeasti maatasossa, vai onko kyseessä ns. "kelluva maa" eli jostain PEN -johdin poikki, ja kun maadoituselektrodikin saattaa vanhasta talosta joko puuttua kokonaan tai ei ainakaan ole nykymääräysten mukainen, niin tuosta voi aiheutua vaaraa sekä hajonneita laitteita (230 V laite saa 400 V tai lähelle sitä olevan jännitteen poikki/irti olevan maan takia). - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ai jaa, juuri löysin 70-luvun talosta kummajaisen: L3 ja N oli vedetty yhteen. En kyllä heti keksi miten teoreettista oikosulkua on voinut kestää 50 vuotta tulppasulakkeen kärähtämättä. N oli kuitenkin maan potentiaalissa. ja L3:stakin tuli 230 V.
Tämän ei pitäisi olla mitenkään mahdollista. Liitoksessa on pakko olla valtava vastus. Liitos oli näitä 70 ja 80 lukujen halkastuja ruuvi - mutteriholkki -mallia.Taas näitä höpö juttuja, kyseesä ei tietenkään ole nolla, eikä se vaihekaan ole välttämättä juuri L3.
- Anonyymi
Peräkkäinen vikavirtasuojaus tulee esimerkiksi sillä tavalla, että sähköauton latausta vvarten on tehtävä työsuhde-edun vuoksi mittarointi. Sitä varten tehdään pieni ryhmäkeskus syöttämään lämpöpistoketta ja latauslaitetta. Latauslaite vaatii vikavirtasuojan ja lämpötolpassa on oma vikavirtasuoja. Lämmitystä "suojelee" näin 2 VVSK:ta. Tietysti VVSK:n voisi ohittaa lämpötilpan syötössä, vaan siitä olisi vaivaa.
Asensin myös itselleni tuollaisen "alakeskuksen" juuri mittaroinnin vuoksi. Kulutus on siitä helppo lukea ja laskuttaaa. Vikavirtasuojat eivät ole kertaakaan lauenneet vikavirtojen vuoksi muulloin kuin testauksessa. Ei siis ole käytännössä ollut hyötyä eikä myöskään haittaa.- Anonyymi
Kannattaa muistaa, että tilanne vaikuttaa paljon.
- Anonyymi
Minullakin on ok-talossani vikavirtoja peräkkäin kun syötän aurinkosähköä invertterillä. Laitoin inven lähtöön pistorasia vikavirran jossa mangneetti pitää kärjet kiinni ja jos häiriöitä niin pitää itse käydä kuittaamassa kuntoon. Vain ylisuurilla kuormilla tai inven alijännitteestä on syöttö katkennut
- Anonyymi
Onneksi taloni on rakennettu ennen näiden laitteiden tuloa markkinoille. Säästyy taas kerran monelta väännöltä. Mitään ongelmia ei ole ollut.
- Anonyymi
Ja kun sopiva ongelma tulee, niin ett niitä ole täällä enään kertomassa
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ja kun sopiva ongelma tulee, niin ett niitä ole täällä enään kertomassa
Kuinka ihmiset pystyivät elämään 50 vuotta sitten kun näitä ihmelaitteita ei ollut? Varmaan puolet kuoli ennen kuin olivat täysi-ikäisiä.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Kuinka ihmiset pystyivät elämään 50 vuotta sitten kun näitä ihmelaitteita ei ollut? Varmaan puolet kuoli ennen kuin olivat täysi-ikäisiä.
Muutama kyllä
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Kuinka ihmiset pystyivät elämään 50 vuotta sitten kun näitä ihmelaitteita ei ollut? Varmaan puolet kuoli ennen kuin olivat täysi-ikäisiä.
Samaan tapaan kuin ilman turvatyynyjä tai palovaroittimia.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Samaan tapaan kuin ilman turvatyynyjä tai palovaroittimia.
Kannattaa laittaa vikavirtasuojia ja palovaroittimia ja turvatyynyjä ainakin kolme päällekkäin ja peräkkäin.
Palovaroittimien ja turvatyynyjen ja vikavirtasuojien toiminta on syytä varmistaa kerran kuukaudessa. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Kannattaa laittaa vikavirtasuojia ja palovaroittimia ja turvatyynyjä ainakin kolme päällekkäin ja peräkkäin.
Palovaroittimien ja turvatyynyjen ja vikavirtasuojien toiminta on syytä varmistaa kerran kuukaudessa.Kannattaa ajaa kolari 60-luvun renulla niin tiedät miksi eri järjestelmiä on laitettu autoihin.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Kannattaa ajaa kolari 60-luvun renulla niin tiedät miksi eri järjestelmiä on laitettu autoihin.
60-luvun renuun olisi pitänyt laittaa ainakin kaksi vikavirtasuojaa estämään auton käynnistämisesen.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
60-luvun renuun olisi pitänyt laittaa ainakin kaksi vikavirtasuojaa estämään auton käynnistämisesen.
Mutsis perseessä on 2 vikavirtasuojaa estämässä luvatonta käyttöä.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Mutsis perseessä on 2 vikavirtasuojaa estämässä luvatonta käyttöä.
Voiko nainen tulla raskaaksi jos sen kurkussa ei ole vikavirtasuojaa?
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Samaan tapaan kuin ilman turvatyynyjä tai palovaroittimia.
Silloin ihmiset eivät olleet kädettömiä kuten nykyään. Osattiin asioita ihan itse. Kuulostaa tosi oudolta.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ja kun sopiva ongelma tulee, niin ett niitä ole täällä enään kertomassa
Mutta kun niitä sopivia ongelmia ei löydy mistään, apua!
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Mutta kun niitä sopivia ongelmia ei löydy mistään, apua!
Nythän sinulla on todellinen ongelma. Kokeile, auttaisiko VVS.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Mutta kun niitä sopivia ongelmia ei löydy mistään, apua!
Vielä olet hengissä.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Vielä olet hengissä.
Terävä huomio!
- Anonyymi
Minun henkeni pelasti se, että uunien savupelleistä otettiin kulma pois. Ilman sitä olisin kuollut häkään jo monta kertaa.
- Anonyymi
Minun taas talous pelastui kun en poistanut.
Nyt jos vahinkossa sytytät niin pelti kiini, niin on häkävaara kun kuitenkin vetää, muttei ehkä tarpeeksi - Anonyymi
Ihmiskunnalle siinä kyllä tehtiin karhunpalvelus...
- Anonyymi
Kaksi vikavirtasuojaa olisi riittänyt tuossakin tapauksessa.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Minun taas talous pelastui kun en poistanut.
Nyt jos vahinkossa sytytät niin pelti kiini, niin on häkävaara kun kuitenkin vetää, muttei ehkä tarpeeksiVahinkossa oli pelti kiini mutta sain kirjoitettua jotain.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Vahinkossa oli pelti kiini mutta sain kirjoitettua jotain.
Ihanko vahinkossa nappasit kossua niin paljon että oli pelti kiinni? Muistitko avata VVSK:n?
Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 604813
- 653878
Sanna Marin ja lähestymiskielto
No just joo. Kaikella sitä pitää saada lööppejä. Taas on joku ohimennen hipaissut pyhää Mariinia.2213413- 1143101
- 482934
- 232598
Haluaisin niin paljon että
Tapahtuu jotain mutta siihen mitä toivot niin en vielä pysty. Täytyy tietää enemmän. Olen myös väsynyt tähän vaikka sydä192236Ero 68-vuotiaana
Minkälaisen keskustelun saan aikaiseksi, kun minä 68-vuotias nainen haluan erota 70-vuotiaasta miehestäni. Olemme kumpi2552114- 381923
- 1081892