12V spottivalot (IP 20) kylpyhuoneeseen

valopää

Mites on asian laita oikeasti, jos 12V spottivalot muuntaja laitetaan kylpyhuoneeseen ja spottien IP-luokka on 20?

Kysyin sähkötarvikeliikkeen myyjältä, et mites suihkun läheisyyteen laitto tai haittaako valojen yli menevät vesijohtoputket, niin vastaus oli tyyliin "ei haittaa, 12V se vain on".

Miten soveltuvuus? Kyllähän suihkusta vesihöyryä syntyy ja roiskeidenkin mahdollisuus lähimmillä parilla spotilla on.

12

7570

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • osuu.

      niihin valaisimiin, jolloin vedenpitävä kupu on ihan järkevä juttu.

    • 12V

      hitusähköihin et kyllä hevin löydä paempaa suojausluokkaa... en sano etteikö niitä ole, mutta ovat sitten vastaavasti hintavia...

      Et tarvii suihkutiloihin mitään suuria suojausluokkia leikkisähköä varten...

    • on spotit

      12 voltin spotti aivan suihkun yläpuolella katossa, 8.sas vuosi eikä ole vielä tarvinnut poppaakaan vaihtaa. Lamppu on kiinteällä etulasilla n. 20W. Suosittelen.
      Muut kylppärin vastaavat spotit ovat peilikaapin ylälevyssä.

    • valopää

      Kiitos asiallisista ja nopeista vastauksista!

      Nyt sain mielenrauhan ja uskallan asentaa jo ostamani spotit... Alkoi vaan epäilyttämään tekemäni hankinta, kun lueskelin kosteantilan valaistuksesta.

      • Muuntajan tietenkin asennat suojattuun tilaa
        ja kaikki kylpyhuoneen sähköt vikavirtasuojan
        taakse.


    • sähikäinen_

      Kuinkas se taas lukikaan 6 tonnisessa???
      SFS-6000 701.512.2 Sieltä löytyy!

    • vts00x

      ovat voimassa peseytymistiloissa sähkölaitteen jännitetasosta riippumatta. IP20 ei riitä alle 2,25 korkeudella suihkutilassa (ollaan siis alueella 1, enintään 0,6 m suihkusta).

      • Mutuilija

        ... jos tulikuumaan halogeenin lasiin roiskahtaa vettä?

        En ainakaan itse haluaisi olla paljain jaloin sirpaleiden päällä ja lasia silmissä.


      • Hallogeenit
        Mutuilija kirjoitti:

        ... jos tulikuumaan halogeenin lasiin roiskahtaa vettä?

        En ainakaan itse haluaisi olla paljain jaloin sirpaleiden päällä ja lasia silmissä.

        meillä on halogeenit olleet pesuhuoneen katossa jo monta vuotta eikä ole särkyneet.
        Meillä ei yleensäkkään suikutella kaattoon vettä, roiskeista ei ole rikki menneet.


      • sähikäinen_

        Koska harvoin on suihkutila alle 2,25m korkea.

        Siis jos jollain on näin matala suihkutila niin eipä sitten laiteta kuivan tilan vermeitä.

        Julkisissa ja/tai laitos suihkutiloissa homma muuttuukin.


      • valopää
        sähikäinen_ kirjoitti:

        Koska harvoin on suihkutila alle 2,25m korkea.

        Siis jos jollain on näin matala suihkutila niin eipä sitten laiteta kuivan tilan vermeitä.

        Julkisissa ja/tai laitos suihkutiloissa homma muuttuukin.

        Mulla tulisivat 2,28 m korkeudelle. Lähin suihkua oleva spotti noin 0,55 m päässä, toinen noin 1 m suihkusta ja 0,55 m saunan ovesta.

        Mielipiteet täällä näyttävät jakautuvan. Itse kun en ole sähköalanammattilainen, niin en tiedä sähköstandardien turvallisuusvaatimuksista.

        Jos siis kyseisen IP20-luokan ts. kuivantilanvalaisimen (12 V) asentaa kyseessä olevalla 3-alueelle (?), niin minkälainen turvallisuusriski siitäaiheutuu? Vai onko kyseessä vain pelko, että valaisin menee rikki roiskevedestä?

        Ilmeisesti osa vastaajista on niitä, jotka tulkitsevat standardeja kuin raamattua, mutta mikä on käytäntö tässä tapauksessa.

        Esim. kylpyhuoneen valaistukseen liittyen oli valot myyneessä sähköliikkeessä keskustelua vikavirtasuojan asentamisesta. Lakipykälien mukaan se kuulemma pitäisi asentaa sähkökeskustauluun, mutta käytännössä kuulemma useasti ei aleta vetämään sähköjohtoa ties kuinka kaukaa, vaan se kytketään pesutilaan muun sähkörasian yhteyteen.

        Myyjä itse sanoi, että näin on käytäntö, mutta hänen pitää kuitenkin opastaa pykälien mukaan.

        Eli onko tässä nyt kyseessä vastaava homma pykälien ja todellisuuden välillä?

        -----

        Soitin tässä välissä vielä kyseiseen sähköliikkeeseen, niin kertoivat, että vahvistivat vielä kertaalleen, että kyllä ne 12V valaismet voi suihkutilaan laittaa. Alanammattilaisetkin niitä kuulemma asentavat ja tukkuliikekään ei toimita varsinaisia kosteantilanvalaisimia, tai no, erityistilauksesta ja hintakin on kuulemma paljon korkeampi.


      • valopää kirjoitti:

        Mulla tulisivat 2,28 m korkeudelle. Lähin suihkua oleva spotti noin 0,55 m päässä, toinen noin 1 m suihkusta ja 0,55 m saunan ovesta.

        Mielipiteet täällä näyttävät jakautuvan. Itse kun en ole sähköalanammattilainen, niin en tiedä sähköstandardien turvallisuusvaatimuksista.

        Jos siis kyseisen IP20-luokan ts. kuivantilanvalaisimen (12 V) asentaa kyseessä olevalla 3-alueelle (?), niin minkälainen turvallisuusriski siitäaiheutuu? Vai onko kyseessä vain pelko, että valaisin menee rikki roiskevedestä?

        Ilmeisesti osa vastaajista on niitä, jotka tulkitsevat standardeja kuin raamattua, mutta mikä on käytäntö tässä tapauksessa.

        Esim. kylpyhuoneen valaistukseen liittyen oli valot myyneessä sähköliikkeessä keskustelua vikavirtasuojan asentamisesta. Lakipykälien mukaan se kuulemma pitäisi asentaa sähkökeskustauluun, mutta käytännössä kuulemma useasti ei aleta vetämään sähköjohtoa ties kuinka kaukaa, vaan se kytketään pesutilaan muun sähkörasian yhteyteen.

        Myyjä itse sanoi, että näin on käytäntö, mutta hänen pitää kuitenkin opastaa pykälien mukaan.

        Eli onko tässä nyt kyseessä vastaava homma pykälien ja todellisuuden välillä?

        -----

        Soitin tässä välissä vielä kyseiseen sähköliikkeeseen, niin kertoivat, että vahvistivat vielä kertaalleen, että kyllä ne 12V valaismet voi suihkutilaan laittaa. Alanammattilaisetkin niitä kuulemma asentavat ja tukkuliikekään ei toimita varsinaisia kosteantilanvalaisimia, tai no, erityistilauksesta ja hintakin on kuulemma paljon korkeampi.

        Sähkömääräyksiä tulee noudattaa. Mitään
        käytännön sovellutusta ei ole, jos aikoo
        lakia noudattaa. Ei niitä määräyksiä ole
        ihmisten kiusaksi tehty, vaan suojaamaan
        terveyttä ja omaisuutta.

        Se nyt vaan on 12 V, ei aina ole niin.
        Muuntajan eristyksen vikaantuessa valaisi-
        messa saattaa olla 230 V ja suihkun osuessa
        valaisimeen hengenlähtö on lähellä. Kysy-
        myksessä on vaarallisimmat olosuhteet, mitä
        voi kuvitella, paljain jaloin hyvin maahan-
        johtavalla alustalla.


    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Ensi kesänä

      Näin kesän viimeisenä minuutteina ajattelen sinua. Olisiko seuraava kesä "meidän" kesä? Tänä vuonna ei onnistuttu, mutta
      Ikävä
      64
      3315
    2. Tukalaa kuumuutta

      Tietäisitpä vaan kuinka kuumana olen käynyt viime päivät. Eikä johdu helteestä, vaan sinusta. Mitäköhän taikoja olet teh
      Ikävä
      43
      3127
    3. Sinä, ihastukseni

      Mitä haluaisit tehdä kanssani ensimmäisenä?
      Ihastuminen
      43
      2508
    4. Anne Kukkohovin karmeat velat ovat Suomessa.

      Lähtikö se siksi pois Suomesta ? Et on noin kar? mean suuret velat naisella olemassa
      Kotimaiset julkkisjuorut
      113
      2435
    5. Tiedät ettei tule toimimaan.

      Mielenterveys ei kummallakaan kestä.
      Ikävä
      31
      1933
    6. Okei, myönnetään,

      Oisit sä saanut ottaa ne housutkin pois, mutta ehkä joskus jossain toisaalla. 😘
      Ikävä
      27
      1830
    7. Onko kaivatullasi

      himmeä kuuppa?
      Ikävä
      48
      1626
    8. Mihin hävisi

      Mihin hävisi asiallinen keskustelu tositapahtumista, vai pitikö jonkin Hannulle kateellisen näyttää typeryytensä
      Iisalmi
      85
      1435
    9. On jo heinäkuun viimeinen päivä.

      En taida nähdä sinua koskaan.
      Rakkaus ja rakastaminen
      39
      1300
    10. Lähtikö korvat

      puhtaaksi vaikusta?
      Tuusniemi
      82
      1169
    Aihe